Ramificação de várias tubulações / conduítes horizontais?

0

Preciso executar linhas elétricas (EMT), de rede (horário 40) e de ar comprimido (Rapidair) ao longo das paredes da minha loja. Estou fazendo isso colocando seções verticais do Unistrut e anexando os vários conduítes a eles. Você pode ver como eu comecei:

insira a descrição da imagem aqui

O problema é que, se eu tentar soltar o conduíte nessa caixa de junção, ele interferirá nas linhas de ar e de rede imediatamente abaixo dele. Não posso simplesmente reorganizar a pilha porque, não importa o quê, quedas de duas das três linhas interferem.

Qual é a solução típica para isso? Existe algum tipo de montagem offset? Suponho que um suporte que se destaque perpendicularmente à parede funcionaria, mas achei que esse é um cenário comum. O que geralmente é feito em instalações comerciais?

por meda 04.07.2019 / 06:14

1 resposta

Dado que o eletroduto estará fora da parede devido ao Unistrut, eu colocaria uma curva no final do eletroduto, ou um eletroduto offset. Como estes.

insira a descrição da imagem aqui

O eletroduto roxo se curva no final e entra em um LB / LL / LR corpo do conduíteou um cotovelo de tração EMT. Ambos têm tampas que permitem o acesso para puxar. Você nunca arrasta os fios por esse canto; você remove a tampa e faz dois puxões separados.

Os corpos dos conduítes LB ou LL / LR colocam a extremidade longa na caixa. Um corpo de conduíte LB tem uma porta na parte superior, onde pode interferir na segunda execução do conduíte. Um corpo de conduto LL ou LR terá uma porta na frente para facilitar o acesso às custas de puxar um pouco mais.

insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

O aqua conduite usa um acoplador de deslocamento EMT para elevar o EMT acima dos outros conduítes. Em seguida, ele faz uma curva em S para ficar rente à parede.

insira a descrição da imagem aqui

Outra maneira é usar um corpo de conduíte em "T" no conduto principal.

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

Faça isso dentro do 24 "da caixa de derivação. Não é possível emendar em um corpo de conduíte *, mas você pode passar os fios ao redor do T para a caixa de derivação próxima e emendar lá. Se for <24", esses fios extras em o principal não conta para redução do canal (310.15 (B) (3)), mas conta para o preenchimento do canal (358.22, que você conhece).


* Para corpos de conduíte que correspondem ao conduto de tamanho razoável para os fios nele contidos. Se o corpo do conduíte for estranhamente grande, você poderá fazer os mesmos cálculos em polegadas cúbicas que faria em uma caixa de junção, se estiver rotulada em polegadas cúbicas. Mas desperdiça a capacidade do conduíte de conexão, se você o fizer.

04.07.2019 / 07:44