Aterramento do serviço elétrico

1

Eu tenho um serviço elétrico de amplificador 600. A fiação do POCO trata-se de um medidor de amplificador 600 e, em seguida, existem três desconexões principais do amplificador 200 que alimentam os painéis do disjuntor 3 200. A caixa do medidor e as desconexões principais estão localizadas ao ar livre na lateral da casa.

O aterramento e a ligação para este serviço são um pouco diferentes do que eu vi antes, pois o fio da haste de aterramento e um fio separado do tubo de água fria são passados ​​para o medidor elétrico, não para a desconexão principal. No medidor, eles são terminados em terminais montados em um barramento de aterramento que é fixado diretamente na caixa do medidor, e o "neutro aterrado" da linha de energia de entrada também é conectado a um terminal nesse ponto. Eu acredito que isso cria um ponto de ligação terra / neutro no medidor. Trata-se de uma lata grande de medidor de amplificador 600 que parece ter sido projetada para o aterramento e o "neutro aterrado" de entrada (do POCO) para ser conectado a este ponto. Pelo que li, é perfeitamente aceitável que os fios de aterramento e de água sejam conectados à base do medidor, mas o que me preocupa é que, desde o medidor até cada desconexão, existem apenas três fios 2 / 0 CU que passam pelo dois terminais quentes no lado do cliente do medidor e um terminal para o neutro dos barramentos terra / neutro mencionados acima através de uma calha para cada desconexão principal. Não há fio terra separado, e as três desconexões principais também possuem jumpers de ligação que ligam o neutro aterrado ao gabinete de desconexão principal. Nas principais desconexões, existem fios 4 em execução em cada um dos painéis de disjuntor montados em ambientes internos.

Estou preocupado que o aterramento / ligação para isso não seja feito corretamente. Originalmente, isso foi inspecionado quando a casa foi construída, mas há alguns anos as principais desconexões foram substituídas por um eletricista licenciado, mas ele não teve o trabalho inspecionado. Ele não perturbou o solo da haste de aterramento e do fio de ligação ao cano de água fria; portanto, como mencionei, acredito que não há problema em que estes sejam conectados no medidor e eram assim quando a casa foi construída e a casa inicial. A inspeção foi realizada, mas estou preocupado que não exista um fio terra separado do medidor para cada desconexão principal, pois entendo que a ligação entre o neutro aterrado do POCO deve ser feito apenas uma vez e, a partir desse ponto, o aterramento e o neutro devem esteja separado e que não haja nenhum jumper de ligação em cada desconexão principal, pois a ligação já foi feita no gabinete do medidor.

Como um eletricista fez o trabalho, eu não estava preocupado na época, mas recentemente removi a tampa da sarjeta porque havia também alguns fios de calibre 12 passando pela sarjeta para ver alguma de nossa iluminação externa que não estava funcionando e estava solucionando problemas. este. (Eu acredito que passar circuitos de derivação através de uma calha com cabos de entrada de serviço é um não-não, e eu removi esses fios da calha!) Enquanto eu tinha a calha aberta, notei que havia apenas três fios saindo do medidor elétrico para cada desconexão principal do amplificador 200 e que os fios neutros aterrados foram rosqueados com fios #6 CU que vão para a conexão terra de cada desconexão principal, bem como um fio CU #6 rosqueado em um neutro aterrado ligado à sarjeta.

Antes de ligar para outro eletricista, gostaria de saber se isso é uma violação. Talvez eu esteja preocupado com nada!

Anexei três diagramas desenhados à mão (em um arquivo de imagem, pois não tenho permissão para postar três imagens separadas). O primeiro diagrama mostra como isso está conectado no momento, e existem outros dois desenhos que mostram opções possíveis de como resolver isso, assumindo que a fiação atual seja uma violação.

Ou, talvez haja uma maneira ainda melhor de resolver isso, supondo que haja um problema. Uma coisa me vem à mente ao ler isso: talvez o único problema real seja que o número de ligação em cada desconexão principal seja removido?

Obrigado por ler isso, qualquer opinião seria muito apreciada.

Diagramas de Fiação

Edit:

Então, eu entendo quando você diz que "os condutores de ligação precisarão ser substituídos por outros mais longos que possam ser instalados na calha auxiliar, pois é aí que uma torneira de aterramento para esse material precisará ser instalada ...", anexei outro desenho espero que capte o que você disse na sua resposta à minha pergunta.

O desenho mostra que as áreas existentes que vão para a caixa do medidor foram desconectadas, pois quase todas as informações que eu vi, como Mike Holt fornece, não mostram o aterramento indo para a caixa do medidor, e acredito que o código permite que a caixa do medidor deve ser aterrado pelo condutor neutro aterrado, pois o terminal ao qual o condutor neutro aterrado é conectado é diretamente conectado à bandeja do medidor na maioria, senão em todas as caixas do medidor (está na minha). Mas seria bom deixar a conexão existente da haste de aterramento e do tubo de água para a caixa do medidor e apenas passar novos terrenos da haste de aterramento e do tubo de água até a torneira de aterramento na calha?

Além disso, para maior clareza, apenas mostro a fiação do medidor para uma desconexão principal. Na realidade, haveria desconexões principais do 3, com três neutros aterrados vindos da caixa do medidor. Os fios do tubo de água e da haste de aterramento seriam #4 CU, nus ou com isolamento verde.

Muito obrigado por sua ajuda nisso!

Solução

por Eric 23.04.2017 / 01:32

1 resposta

Primeiras coisas primeiro - o serviço de mistura e os condutores de não serviço em uma calha auxiliar é imprudente, apesar de ser legal em código, então você estava certo em corrigir essa situação.

Segundo, o condutor do eletrodo de aterramento (e a terminação da ligação do sistema de água) conectado ao barramento de aterramento do medidor é quase OK, embora nenhum EGC separado seja roteado da bandeja do medidor para o serviço desconectado, pois se enquadra em 250.64 (D) (3):

(3) Common Location. A grounding electrode conductor shall be connected in a wireway or other accessible enclosure on the supply side of the disconnecting means to·one or more of the following, as applicable:

(1) Grounded service conductor(s)

(2) Equipment grounding conductor installed with the feeder

(3) Supply-side bonding jumper

The connection shall be made with exothermic welding or a connector listed as grounding and bonding equipment. The grounding electrode conductor shall be sized in accordance with 250.66 based on the service-entrance or feeder conductor(s) at the common location where the connection is made.

Minha principal preocupação aqui é que o barramento de terra pode não estar acessível devido às vedações da concessionária na bandeja do medidor - se essa parte da bandeja do medidor estiver acessível ao cliente, isso não será um problema.

Terceiro, o arranjo de ligação da calha segue o 250.80 e o 250.92, então isso é ótimo, exceto pelo fato de o fio de cobre 6AWG usado ser um tamanho muito pequeno - 4AWG é o jumper de ligação do sistema de tamanho correto, conforme a tabela 250.102 (C) (1).

Finalmente, o condutor de ligação entre o ponto de ligação da calha e os meios de desconexão de serviço é ... redundante. O 250.92 (B) (1) solicita que os gabinetes dos equipamentos de serviço sejam ligados ao aterrado condutor usando meios compatíveis com o Código, e o parafuso verde na barra de neutro do gabinete de serviço desconecta certamente qualifica!

Portanto, você pode remover os jumpers de ligação redundantes (e subdimensionados) na calha auxiliar, bem como o jumper de ligação da calha existente, e usar um comprimento de cobre nu 4AWG para unir a calha a um ponto acessível no condutor aterrado (como o barramento de aterramento existente no medidor) conforme a opção 1 em seus desenhos. Se o barramento de aterramento existente no medidor estiver realmente inacessível, o eletrodo de aterramento (GEC) e os condutores de ligação do sistema de água precisarão ser substituídos por outros mais longos que possam ser executados na calha auxiliar, pois é aí que uma torneira de aterramento para esse material será precisa ser instalado, conectando o serviço neutro ao GEC, à ligação do sistema de água e à calha.

Sua opção 2, no entanto, provavelmente não funcionará - o uso de um condutor de ligação separado ao lado dos condutores de serviço pode ser danificado pelo AHJ como uma violação do 250.92 (B) e, de qualquer forma, é um desperdício de cobre! (De fato, uma solução mais limpa do que a opção 2 seria remover os mamilos de PVC dang e substituí-los por metálicos rígidos montados usando as porcas de fixação do tipo de ligação listadas.)

Quanto ao seu plano atualizado, isso parece mais correto - o 4AWG é grande o suficiente para o trabalho, conforme a tabela 250.66, enquanto a ligação do condutor neutro aterrado à bandeja do medidor está de acordo com o 250.80 e o 250.92. No entanto, eu direcionaria os fios de aterramento para os sistemas de telefone e CATV diretamente para o barramento de aterramento e ligação da calha, usando-o como sua terminação de ligação entre sistemas também. Isso trata a calha auxiliar como "um invólucro para equipamentos de serviço" em nome da 250.94 e elimina a necessidade de fazer torneiras irreversíveis do tipo compressão ou soldadas exotermicamente no novo condutor de eletrodo de aterramento. Finalmente, eu removeria o condutor do eletrodo de aterramento e o condutor de ligação do sistema de água existentes para evitar paralelizar inadvertidamente o neutro e possivelmente causar correntes dispersas nos sistemas de tubulação de água ou eletrodo de aterramento.

23.04.2017 / 02:45