É possível desenhar corrente diferente de L1 e L2 no NEMA 14-50?

4

Desejo alimentar um rack de servidores básicos com fontes de alimentação 110v a partir de uma única tomada NEMA 14-50. Eu pretendo distribuir servidores entre o L1 e o L2, de forma que até a corrente de inclinação máxima de ambos os lados não exceda o 50A. No entanto, é provável que a carga seja desigual na maior parte do tempo.

Isso é um problema?

por Motoqueiro Fantasma 14.08.2019 / 19:01

5 respostas

O desenho de corrente irregular é bom

Em um plugue NEMA 14-50, normalmente a carga nas duas pernas quentes é desigual e o neutro é usado para retornar a diferença de corrente. Se a carga nas duas pernas quentes fosse exatamente a mesma, o neutro não seria necessário, e você poderia usar um plugue da série NEMA 6.

A conexão dos receptores 15 / 20A a um circuito 50A não é

Você não menciona como planeja interromper seu feed 2x50A em circuitos individuais 120V para enviar aos seus servidores, mas se você pretende conectar diretamente do plugue 14-50 a alguns receptáculos padrão, não faça isso . Esses receptáculos precisam ser quebrados no máximo para o 20A, de modo que, se uma das fontes de alimentação do servidor sofrer um curto-circuito, o disjuntor poderá disparar antes que o receptáculo derreta e pegue fogo.

Se você estiver usando um hardware de distribuição elétrica padrão, instale um subpainel entre o plugue 14-50 e os receptáculos. Como alternativa, algum hardware de distribuição de energia do servidor possui disjuntores embutidos nos próprios receptáculos; isso também é bom.

Considere alimentar seus servidores 240V

Você menciona que está usando servidores comuns - no 2019, isso significa que eles terão fontes de alimentação de entrada universal projetadas para serem usadas em qualquer lugar do mundo e aceitarão uma entrada de tensão do 100-250V. Verifique as etiquetas nos seus servidores, mas é extremamente provável que eles fiquem perfeitamente satisfeitos com o 240V em vez do 120V. Se você fizer isso, garantirá uma corrente equilibrada nas duas pernas quentes e fará o máximo uso da energia disponível. Muito provavelmente, seus servidores fontes de alimentação funcionarão um pouco mais eficientemente tão bem.

14.08.2019 / 21:16

Você precisa fornecer energia

Significando que você precisa triturar os números.

Você começa na placa de identificação da fonte de alimentação do servidor. Ele especificará amplificadores ou VA; divida o VA pela tensão para obter amplificadores. Se você puder provar além da sombra que o servidor nunca excederá um número menor, use esse número.

Agora, como o servidor é uma carga contínua, você multiplicar por 125% (1.25). Essa é uma desvalorização, e a maneira mais informal de falar sobre ela é desvalorizar o fornecimento 50A de 80% para 40A. Não faça isso também, é o mesmo decréscimo, portanto não o aplique duas vezes.

Por exemplo, se você executar o servidor no modo 240V e consumir amplificadores 4, você multiplicará por 125% e obterá amplificadores 5.

Você deve tratar o servidor como ele desenha, ao calcular a carga permitida no circuito. Portanto, seu circuito 50A pode oferecer suporte a 10 (não o 12).

Use uma PDU

Você não pode conectar diretamente um suprimento 50A a vários receptáculos e pequenos aparelhos 15 / 20A. O aparelho incendiaria a casa antes que o disjuntor 50A fosse acionado. A solução oficial em servidores montados em rack é uma PDU ou Unidade de distribuição de energia. Este dispositivo listado pela UL cuida da fusão / quebra de cada grupo de PCs em lotes 15-20A.

Se você não estiver disposto a investir em uma PDU, obtenha qualquer subpainel de espaço 8 ou maior. O terminal principal será suficiente, ou o disjuntor principal, se você quiser um interruptor principal. Mantenha o neutro e o solo separados. Ajuste uma matriz de disjuntores 15A ou 20A para proteger cada filial nos servidores.

14.08.2019 / 22:59

Sim está bem. O que você acha que acontece com todas as outras tomadas 110V da sua casa? Mesmo algo que você normalmente conectaria a um soquete, como um secador de roupas ou um fogão, nem sempre consumirá a mesma corrente através do L1 e L2.

E, apesar do que TimWestcott diz, o código elétrico não se importa com o que acontece além da tomada - ele se preocupa apenas com a fiação "permanente" que faz parte da estrutura do edifício.

No entanto, ele está certo de que qualquer coisa que "se pareça" com um soquete 15A ou 20A deve realmente ter proteção adequada - portanto, seu rack deve ter um painel de distribuição interno com disjuntores adequados.

14.08.2019 / 20:55

Eu realmente gostaria que eles tivessem chamado esse grupo de "engenharia eletrônica". Porque sua pergunta é definitivamente sobre elétrico Engenharia!

Com base nos primeiros princípios, você deve estar bem. Mas isso varia de acordo com a região e, possivelmente, com as personalidades de seus inspetores locais. Se fosse eu, eu gostaria de consultar um eletricista da minha área sobre o que atenderá aos códigos locais (e fará os inspetores felizes).

Acho que você pode estar violando um dos princípios do código elétrico, que é o de que você precisa de um circuito que combine com o cabo que vai do plugue à carga - portanto, se o seu rack quebrar esse serviço 50A em vários soquetes 15A sem mais proteção, provavelmente não depende do código.

Pode ser necessário um subpainel em algum lugar, dividido em circuitos individuais 15A - no rack ou na parede onde você planeja colocar o soquete 50A.

14.08.2019 / 19:12

O que você está fazendo se encaixa sob a égide da distribuição de energia e geralmente requer uma licença de eletricista para executar. Às vezes, é difícil acertar, então eu recomendo que você não se arrisque nisso sem o conhecimento e as qualificações apropriados.

O código proíbe que aparelhos que não sejam certificados por um dos vários subscritores (UL, CSA, Intertek / ETL ...) sejam conectados a um receptáculo. Como você mesmo construiu o rack, o rack inteiro conta como um "dispositivo", o que significa que, se você não deseja cancelar o seguro do proprietário, sua instalação precisará ser verificada e aprovada por um eletricista (ou possivelmente um engenheiro elétrico) )

Ir com produtos prontos para uso, como Harper sugere, parece ser uma idéia muito boa em termos de segurança, mas sua apólice de seguro ainda pode exigir que você verifique sua configuração por um eletricista. Pergunte à sua seguradora e um eletricista qualificado. Seu contratado típico pode não saber muito sobre salas de servidores, portanto, procure especialistas em salas de servidores que também possuam uma licença de contratado eletricista.

O usuário Dave Tweed disse que "o código elétrico não se importa com o que acontece além da tomada". Isso é verdade apenas até certo ponto. Por exemplo, o código diz que coisas como um tipo de aparelho (por exemplo, uma máquina de lavar louça ou uma geladeira) exigirão seu próprio receptáculo dedicado ou circuito derivado em seu próprio disjuntor. Além disso, o código proibirá fazer coisas como grampear cabos de alimentação na parede para direcionar os cabos para, por exemplo, uma lâmpada. O código também proíbe a conexão de dispositivos que não são certificados em um receptáculo; um dispositivo requer uma placa de identificação que lista o nome do fabricante, número do modelo, número de série, tensão da rede elétrica, uso de corrente sustentada, uso de corrente de pico, se aplicável, ciclos, certificações adicionais (por exemplo, aprovação em local úmido). Além disso, no código elétrico canadense é proibido executar um cabo de extensão ou um circuito de um edifício para outro para alimentar tomadas ou circuitos únicos, salvo casos muito excepcionais.

15.08.2019 / 06:00