Como instalar a chave combinada e a saída GFCI apenas com os fios 2

0

Eu tinha uma tomada GFCI e um interruptor que funcionavam mal no meu banheiro. A tomada funcionava mesmo que a luz não estivesse acesa. Comprei um novo interruptor combinado GFCI e tomada. Eu tive vários eletricistas que vieram instalar. Ninguém conseguiu que os dois trabalhassem, apenas a luz funcionava, não a saída. Ontem eu chamei outro eletricista e ele fez alguns movimentos de fios e agora a luz não apaga.

Esse tem sido um problema contínuo nos últimos anos da 3. Eu estava olhando enquanto ele estava trabalhando nisso e ele disse que deveria haver mais fios, não apenas preto e branco. Eu não sei mais o que fazer. Eu tenho uma casa velha que tem fiação velha. Procurando algumas sugestões e ajuda.

insira a descrição da imagem aqui

Aqui está uma foto do original à direita e da nova tomada e interruptor combinados, ninguém sabe para que servem os fios na parte de trás

insira a descrição da imagem aqui

por Namorada 01.10.2018 / 01:31

1 resposta

Por favor, poste uma foto de fios saindo da parede. Na minha opinião, o seu antigo switch era tomada RCD + switch desprotegido, mais recente é a tomada RCD + switch protegido por RCD. A diferença é que o neutro proveniente da luz deve ser conectado ao lado de 'carga' do seu GFCI quando, com configurações mais antigas, isso não era necessário.

Para que funcione, você deve:
1> trança um dos fios pretos com o preto saindo da luminária
2> conecte a alimentação preta do painel ao fio preto JUNTO com o outro fio preto proveniente do comutador (fios 2 em um parafuso)
3> conecte os dois brancos (um vindo do painel e outro da luminária) ao outro terminal da tomada (fios 2 em um parafuso)

Se houver mais do que fios 4 chegando ao switch, o terceiro par atenderá as outras tomadas da sala e deverá ser conectado ao lado LOAD da tomada (aos parafusos protegidos pela fita).

01.10.2018 / 21:26