substituição do painel de fusíveis e subpainéis sem aterramento

1

Substituindo um painel de fusíveis antigo por um novo painel de disjuntor e um sub-painel de fusível remoto (no outro lado do porão) por um novo sub-painel de disjuntor. Não há cano de água nem perto do serviço de entrada nem hastes de aterramento.

Planejo instalar duas hastes de aterramento (mas o serviço de entrada existente parece ter um aterramento) e depois ligar o aterramento do painel principal ao tubo de água mais próximo. Ligarei o sub-painel ao painel principal usando uma barra de aterramento separada e mantendo os neutros isolados do solo no sub-painel remoto.

Aterro o aterramento de serviço existente e as hastes de aterramento no painel principal? Isso soa como o melhor caminho a percorrer?

por Tom 21.05.2019 / 01:03

1 resposta

Sim, o condutor de aterramento da rede elétrica e seus eletrodos de aterramento estão conectados no painel de serviço principal, se você usar hastes acionadas para seus eletrodos #6 cobre é tudo o que é necessário das hastes de volta ao painel.

21.05.2019 / 17:02