Forno piscando 4 vezes (Ducane)

2

Meu forno Ducane pisca 4 vezes, funciona por 5 minutos e depois o queimador se apaga. Quando o interruptor de limite é saltado, corre bem. O que precisa ser mudado aqui?

    
por rajesh shivaji 03.01.2014 / 21:06

2 respostas

NUNCA PULAR UM INTERRUPTOR DE LIMITE PARA PERMITIR QUE UM APARELHO DE GÁS FUNCIONE. ESTA É UMA DAS SEGURANÇAS MAIS IMPORTANTES DO SISTEMA E É NECESSÁRIA PARA UM FUNCIONAMENTO CORRETO E SEGURO DA UNIDADE.

Interruptores de limite só podem ser saltados por técnicos para testar e descartar certos componentes e não devem ser deixados em bypass.

Seu forno parece estar saindo no limite Alto. Quando o ventilador funcionar por tempo suficiente após o forno se desligar no limite alto, ele irá resfriar o interruptor de limite até o ponto em que ele pode fechar novamente e reiniciar o ciclo de aquecimento. É por isso que a unidade está pedalando.

Existem muitas coisas que podem causar isso. Listados em ordem, do mais comum ao menos comum:

  • Filtro de forno sujo ou bloqueado (Mais comum)
  • Trocador de calor entupido (faz com que o trocador de calor aqueça em excesso)
  • Bobina de ar condicionado bloqueada ou suja
  • Interruptor de limite alto com defeito
  • O motor do ventilador não funciona (podem ser inúmeras causas)
  • O motor do ventilador não está girando rápido o suficiente (Causa por sujeira e poeira ao entrar no motor)
  • Painel de controle com defeito

Verifique sempre primeiro o filtro do forno. Isso pode economizar o custo de uma chamada de serviço. Se o seu filtro estiver limpo, consulte um técnico de manutenção HVAC licenciado para reparar a unidade. Este problema será uma questão muito pequena ou uma questão muito importante.

    
04.01.2014 / 01:18

O Mnc123 está absolutamente correto. O interruptor de limite está lá para evitar falhas catastróficas devido ao superaquecimento. Você pode acabar destruindo sua unidade ou causando um incêndio.

Recentemente encontrei um problema semelhante com a minha unidade de aquecimento central em casa. O ventilador funcionaria inicialmente para verificar se há fluxo de ar, então ouço os queimadores a gás natural queimarem e, em seguida, ele desliga após 30 segundos ou mais. Após 10 segundos de silêncio, ele recomeça novamente. E isso repetido 3 ou 4 vezes seguidas antes de entrar em um modo de parada por 30 minutos a uma hora.

No meu caso, acabou sendo um filtro de ar cheio. Substituir o filtro fez com que o problema desaparecesse. Ele simplesmente não estava recebendo ar suficiente para resfriar o sistema. Então ele se desliga, permitindo que ele esfrie.

O cara de tecnologia de AVAC saiu para examinar o sistema, e ele me contou tudo isso. Mas ele disse que se continuasse a ser um problema depois de trocar o filtro de ar, provavelmente seria um interruptor limitador defeituoso. Nesse caso, ele disse que poderia sair novamente e substituir o limitador. Claro que ainda pode funcionar mal depois disso, mas substituir o filtro de ar e o interruptor limitador são as primeiras coisas que você tem que fazer para eliminá-los como possibilidades. Depois disso, são reparos mais complicados, como substituir a placa controladora.

Os filtros de ar devem ser trocados pelo menos uma vez por ano. Eu não mudei o meu em mais de 2 anos, por isso acumulou muita poeira. Eu acabei e comprei 3 de cada vez e vou trocá-los duas vezes por ano agora.

    
04.01.2014 / 05:13