Os acoplamentos flexíveis de PVC são classificados para enterramento direto?

3

Eu preciso reparar uma linha de drenagem de PVC de 1 1/2 "cortada.

Eu tenho um engate de PVC flexível Fernco por aí, e achei que seria muito mais fácil usar o acoplamento flexível em vez de um acoplamento rígido.

Eu pesquisei o site da Fernco , mas não consegui determinar se esse acessório é classificado para enterramento direto.

Este é o meu plano para o reparo:

    
por Tester101 26.04.2013 / 13:30

2 respostas

Como não tenho uma cópia do Código de encanamento uniforme (UPC) , comecei navegando por Código Residencial Internacional (IRC) . Eu me deparei com a seção 3303, que diz:

2012 International Residential Code (IRC)

SECTION P3303 SUMPS AND PUMPING SYSTEMS

P3303.1.4 Piping. Discharge piping shall meet the requirements of Sections P3002.1, P3002.2, P3002.3 and P3003. Discharge piping shall include an accessible full flow check valve. Pipe and fittings shall be the same size as, or larger than, pump discharge tapping.

Isso me indicou a seção 3003, onde encontrei isso ...

2012 International Residential Code (IRC)

SECTION P3003 JOINTS AND CONNECTIONS

P3003.14 PVC plastic.
P3003.14.1 Mechanical joints. Mechanical joints on drainage pipe shall be made with an elastomeric seal conforming to ASTM C 1173, ASTM D 3212 or CSA B602. Mechanical joints shall not be installed in above-ground systems, unless otherwise approved. Joints shall be installed in accordance with the manufacturer's installation instructions.

Após verificar o site do fabricante, verifica-se que os acessórios estão em conformidade com a ASTM C 1173.

ASTM C 1173

Flexible Transition Couplings for Underground Piping Systems

1.1 These specifications describe the properties of devices or assemblies suitable for use as flexible transition couplings, hereinafter referred to as couplings, for underground drainage and sewer piping systems.

Assim, esses acessórios são classificados para enterramento direto.

    
29.04.2013 / 14:20

Acabei de substituir a pilha principal da minha casa. Foi de ferro fundido para pvc. Eu cavei cerca de 10 pés no meu porão para conectar o pvc à tubulação de argila que sai para o meu quintal da frente.

Eu usei uma versão maior desse acoplamento para casar o pvc com o barro e ele é enterrado no subsolo e sob o concreto.

O inspetor me disse que eles só começaram a permitir esses subterrâneos há alguns anos na minha área. Ele também me disse para pegar um saco de lixo grosso e ele voltou com um pouco de material de borracha. Ele me fez embrulhar o acoplamento com o saco de lixo e selar o saco com seus envoltórios. Ele disse que os 20 centavos e 5 minutos devem evitar que os 20 anos extras enferrujam.

    
26.04.2013 / 21:13