Eu tive que substituir uma corrida coaxial inteira e notei que alguém que instalou a TV da minha tia colocou uma tomada atrás da TV e usou uma caixa de baixa voltagem! Eu sei por que eles fizeram isso, principalmente porque há apenas 1 "folga para o cimento que está por trás do drywall (parede de perímetro) e eles eram preguiçosos.

Eu já "corrigi" o problema, mas queria saber se o que fiz foi ok.

Eu encontrei a menor caixa azul da Carlon que a Home Depot carrega e perfurou um buraco de 1/2 polegada no fundo e coloquei um grampo romex para segurar o romex (por várias razões eu não pude usar os grampos laterais que vêm com Eu então prendi a caixa ao cimento usando um parafuso na parte de trás da caixa e cobri o parafuso com fita isolante (leia algo sobre isso com parafusos dentro de uma caixa que não são de natureza elétrica).

Existe alguma coisa contra modificar a caixa da maneira que eu fiz?

    
por Alex 19.12.2018 / 04:25

1 resposta

Desde que a caixa esteja rigidamente protegida, é bom ir em relação ao arranjo de montagem em caixa

Considerando que a parede de betão pode ser considerada como um membro estrutural, não uma superfície exposta do edifício, e que a caixa é montada independentemente da superfície acabada do edifício, aplica-se aqui o NEC 314.23 (B) (1), que permite a orifício de montagem perfurado em campo e arranjo de parafuso usado desde que ele prenda a caixa o suficiente e o AHJ esteja OK com ele após inspeção:

(B) Structural Mounting. An enclosure supported from a structural member or from grade shall be rigidly supported either directly or by using a metal, polymeric, or wood brace.

(1) Nails and Screws. Nails and screws, where used as a fastening means, shall secure boxes by using brackets on the outside of the enclosure, or by using mounting holes in the back or in a single side of the enclosure, or they shall pass through the interior within 6 mm (1∕4 in.) of the back or ends of the enclosure. Screws shall not be permitted to pass through the box unless exposed threads in the box are protected using approved means to avoid abrasion of conductor insulation. Mounting holes made in the field shall be approved.

KOs de campo em uma caixa também devem estar

Fazer knockouts (seja de tamanho padrão ou fora do padrão) em caixas elétricas no campo é uma prática de longa data na indústria elétrica (na verdade, alguns gabinetes são enviados sem aberturas, esperando que o usuário faça o seu próprio). Tanto quanto eu posso dizer, contanto que o cabo esteja adequadamente preso à caixa com uma braçadeira de cabo padrão (conforme 314.17 (C)), não faz diferença se o KO é fabricado ou fabricado em campo.

No entanto, uma caixa que não tem preenchimento suficiente para ... muito de qualquer coisa

As caixas não metálicas de Carlon mais rasas (a 1,25 "de profundidade), enquanto tecnicamente profundas o suficiente para um receptáculo (em apenas 0,69" para o receptáculo + o mínimo 1/4 "de profundidade extra exigida pelo Código), não fornecem o suficiente < em> box fill em 8em3 para acomodar um quente, um neutro, um terra, uma tolerância para um grampo de cabo e a permissão dupla para o garfo do receptáculo - para fio 14AWG, isso exigiria 12 in3 de enchimento. Como resultado, você precisará colocar um extensor de caixa de gangues simples não metálico de 5/8 "(ou construir um usando um 1/4" e um 3/8 "empilhados em cima um do outro) para ganhar aquele par extra de polegadas cúbicas de preenchimento.

    
19.12.2018 / 06:08