NÃO, NÃO, NÃO, nunca instale o bloco de concreto no ladrilho. Você não diz que tipo de telha está instalada na sua laje de concreto, mas não importa se é "telha cerâmica" ou "telha de terracota" ou "porcelanato" ou "pedra" ou "ardósia". Independentemente disso, você terá problemas futuros porque: 1) força diferente na compactação, 2) coeficientes de expansão diferentes, 3) absorção de umidade e 4) problemas de adesão de argamassa.
1) O bloco de concreto é um material estrutural com alta resistência à compressão comparado aos pisos. Esta será uma parede exterior estrutural e mover-se-á de eventos ambientais (vento, terramoto, assentamento, etc.) que causarão pressão na parede ... fazendo com que a telha se quebre. Rachaduras permitem umidade na parede e, provavelmente, espaço.
2) Como o ladrilho é feito de um material e espessura diferentes, ele se expandirá e contrairá de maneira diferente do que o bloco de concreto, dependendo da temperatura exterior. Quando a expansão diferencial ocorre, causa rachaduras.
3) Dependendo de onde você mora, a umidade vai aderir ao azulejo de forma diferente do que o bloco de concreto. Se você cobrir a borda exterior da telha com argamassa, ela ajudará a reduzir (mas não a eliminar) o problema.
4) Com uma superfície “acabada” em um ladrilho, não permitirá que a argamassa penetre na superfície e não adere. Sem adesão, haverá uma rachadura entre o ladrilho e a argamassa. Isso permitirá que a umidade penetre na parede. Então, ele pode congelar, expandir e desenvolver grandes rachaduras.
Além da questão "tile", há outros problemas também:
A) A parede do bloco de concreto deve ser amarrada na estrutura do telhado ou é uma parede de retenção ... e você precisará de uma tonelada de aço, dependendo das condições de vento e terremoto em sua área.
B) Esta é uma parede exterior e as sapatas devem se estender abaixo da linha de geada. Isso poderia ser em qualquer lugar de 12 "no sul a 48" no norte. Caso contrário, o pátio vai "levantar" e quebrar todas as janelas que você está instalando no topo da parede do bloco de concreto.
C) Se a nova sala for considerada um “espaço habitável”, o Código diz que é necessário isolar a parede e o teto. Além disso, o perímetro da laje vai precisar de isolamento, haverá problemas elétricos, etc.
D) Estruturalmente, você precisará de aço de reforço horizontal nº 4 a 32 ”no centro e aço de reforço vertical nº 4 a 32” no centro, no mínimo ... se não for uma parede de retenção e se for mais de 12 ' longo. Se chegar a 20 'ou mais, também precisará de controle de expansão. Se você vive em um clima extremamente frio, pode ser necessário instalar mais aço de reforço horizontal.
E) Condições do solo: Se você usar um bloco de 8 ”de espessura, ele pesará cerca de 100 lbs. por metro quadrado. Então, com um muro alto de 3 'mais as janelas, além do teto ... Eu acho que você está carregando cerca de 1.000 libras. por metro quadrado na laje e no solo existentes. Não é muito, se a laje existente for reforçada.
Você perguntou sobre como definir o bloco de concreto em um pátio de concreto de azulejos existente, para que eu não entre em requisitos de retrocessos, taxas de cobertura de lotes etc., mas você precisará confirmar isso com seu Funcionário do prédio local.
Você está recebendo uma permissão de construção, certo.