Alt fios brancos e vermelhos quentes, preto neutro? Como conectar o interruptor do detector de movimento

1

Estou substituindo um switch padrão por um Hubbell ws2000w. A luz está em um 3 caminho, estou apenas substituindo um dos switches. O interruptor do hubbell tem um fio preto (linha), vermelho (carga), verde (terra) e amarelo (viajante). Meu interruptor parece estar desligado. Era com fio branco (linha alt), vermelho (linha alt), preto (neutro ??) e cobre (terra).

Eu usei meu multímetro para ler 120 voltagens na linha de entrada. Foi assim que obtive a leitura 0 no fio preto quando o segundo interruptor estava em ambas as posições. O branco e o vermelho mudariam a quente com base na posição do interruptor dois.

Nada é marcado na linha para o neutro comutado, mas estou curioso para saber se preciso fazer mais do que simplesmente marcar / marcar as linhas de energia. Além disso, como exatamente eu conectaria esse switch de hubbell?

Hubbell vermelho para linha vermelha?

Hubbell preto para linha branca?

Hubbell verde para linha de cobre?

Hubbell amarelo para porca ou linha preta ou ??

Além disso, o interruptor do hubbell tinha um buraco para neutro, mas nada para se conectar.

    
por evv_gis 11.10.2018 / 23:32

2 respostas

Estou ouvindo muito sobre o viajante. Os interruptores de 3 vias não possuem um viajante. Eles têm dois.

É assim que um circuito de 3 vias se parece:

Como você pode ver, um dos viajantes é quente e o outro não. Jogando o primeiro interruptor de 3 vias comuta qual deles está quente.

Portanto, sempre que você tiver um comutador de três vias, observe os dois fios que estão nos parafusos de latão ou não no terminal "comum". Esses são os dois viajantes. O que eu faço é ir direto para o meu rolo de fita amarela e marcar as duas amarelas em ambas as extremidades. No seu caso, são os fios vermelho e branco. Eles não são neutros ou quentes ou qualquer outra coisa que você queira que eles sejam, eles são viajantes. Mas dependendo do seu switch inteligente, eles podem ser re-encarregados de ser outra coisa.

Como você está operando no modo de três vias, é necessário ler a documentação do Hubbell sobre como eles querem que você faça a transferência o circuito. Também depende de como o complexo de 3 vias está conectado. Às vezes, você não tem escolha e não pode instalar o comutador inteligente no local de sua preferência, simplesmente porque não há fios que estejam presentes nesse local.

    
12.10.2018 / 08:13

Graças à sugestão de verificar a fiação do outro interruptor, e o comentário sobre o preto não ser neutro. Isso me fez verificar que fios estavam quentes para a luz do segundo interruptor, que era vermelho e preto. Porque era um 3 modo, os hots trocaram depois da luz ao novo interruptor. Tão vermelho para preto e preto para vermelho. O único problema que eu ainda tenho que não é realmente um problema é o viajante não tem um segundo interruptor do sensor de movimento para se conectar e torná-lo um sensor de movimento de 3 vias. Eu realmente não preciso disso, pois o sensor pega as duas entradas na sala, então eu vou enfiar as porcas juntas para fechar o circuito, e a porca sair do neutro da segunda chave, remover a chave e cobrir a caixa .

    
12.10.2018 / 05:20