É seguro / compatível para um circuito fornecer tomadas de parede aterradas tanto na cozinha quanto na sala de estar?

2

De um lado da minha parede (na cozinha, não na geladeira ou na tomada do fogão) há uma saída de três pinos aterrada. Funcionaria sem sobrecarregar um circuito para colocar uma nova saída no outro lado da parede (a sala de estar)? Alguma precaução especial que devo tomar? A casa é pequena e curta em fichas, então eu poderia usar mais algumas. Está tudo bem ou não está bem?

    
por jmb 06.07.2013 / 00:15

3 respostas

National Electrical Code diz que não.

National Electrical Code 2008

ARTICLE 210 Branch Circuits

210.52 Dwelling Unit Receptacle Outlets.
(B) Small Appliances.

(1) Receptacle Outlets Served. In the kitchen, pantry, breakfast room, dining room, or similar area of a dwelling unit, the two or more 20-ampere small-appliance branch circuits required by 210.11(C)(1) shall serve all wall and floor receptacle outlets covered by 210.52(A), all countertop outlets covered by 210.52(C), and receptacle outlets for refrigeration equipment.

(2) No Other Outlets. The two or more small-appliance branch circuits specified in 210.52(B)(1) shall have no other outlets.

(3) Kitchen Receptacle Requirements. Receptacles installed in a kitchen to serve countertop surfaces shall be supplied by not fewer than two small-appliance branch circuits, either or both of which shall also be permitted to supply receptacle outlets in the same kitchen and in other rooms specified in 210.52(B)(1). Additional small-appliance branch circuits shall be permitted to supply receptacle outlets in the kitchen and other rooms specified in 210.52(B)(1). No small-appliance branch circuit shall serve more than one kitchen.

210,52 (B) (1) basicamente diz que todos os recipientes na cozinha devem ser fornecidos por 2 ou mais circuitos de 20A. 210,52 (B) (2) diz que não deve haver outras saídas nesses 2 ou mais circuitos, o que significa que não há saídas de iluminação e nem saídas fora da cozinha. 210.52 (B) (3) diz que os 2 ou mais circuitos, podem ser usados para fornecer receptáculos em outras salas ' relacionadas ' (despensa, sala de café da manhã, sala de jantar, ou área similar).

Mesmo que a cozinha e a sala de estar possam compartilhar uma parede; de acordo com a NEC 2008, eles não podem compartilhar um circuito elétrico.

    
09.07.2013 / 17:15

Sua pergunta não fornece informações suficientes para uma resposta definitiva, mas os cálculos de carga não são difíceis.

Primeiro, você deve carregar apenas um circuito para 80% da capacidade, portanto, um circuito de 15 ampères deve ter apenas 12 ampères de carga.

Amps = Watts / Volts. Some a potência de todos os dispositivos conectados a esse circuito e divida pela tensão da sua casa. Se você está na América do Norte, isso é 120V. Vamos dizer que você tem dez 10 luzes de 50 watts:

Amps = (10 * 50) / 120 = 4,12Amps. Nesse caso, você pode adicionar outra saída com segurança porque restam cerca de 8amp de capacidade. Se fosse acima de 10, eu diria que você deve considerar a adição de um novo circuito, já que você estaria prestes a sobrecarregar o circuito.

    
06.07.2013 / 02:18

Esta resposta só se aplica se a sua jurisdição aceitar o NEC como o código do modelo. Mesmo que isso não se aplique, ele dá uma ideia de onde uma organização autoritativa de código está relacionada a esse problema.

Você NÃO pode estender um circuito de saída da cozinha para servir uma sala de estar. Geralmente, você não pode estender esses circuitos em uma cozinha, no entanto, há uma exceção para certas salas relacionadas, como salas de jantar ou café da manhã ou copas, onde é aceitável para estender circuitos de cozinha.

Como para determinar se um receptulo adicionado sobrecarregaria o circuito, como mencionado, a carga total no pode exceder 80% da ampacidade do circuito. Como determinar essa carga foi deturpada no que se refere aos requisitos da NEC. Primeiro adicione todas as cargas permanentemente conectadas no circuito, frigoríficos, luzes, lava-louças, trituradores etc. Para todos os receptáculos de conveniência que não possuam um dispositivo permanente conectado, assuma que cada tira de receptáculo em uma residência ocuparia 180va para fins de cálculo de carga. O código reconhece que algumas tomadas não são usadas e outras usadas poderiam extrair muito mais do que 180v, algumas simultâneas, outras possivelmente não. 180 é simplesmente um meio feliz para limitar o número de saídas em qualquer circuito dado. Não é necessário antecipar a carga real de cada dispositivo conectado a uma tomada em particular, se ela puder ser facilmente desconectada e movida para outro lugar.

    
06.07.2013 / 22:04