Acabamos de nos mudar para essa era da década de 1960. Na sala de estar, quando o interruptor de luz está "desligado", as tomadas de parede testam ok (ambas as luzes âmbar estão acesas) usando um testador de saída de 3 pinos. No entanto, quando eu ligo o interruptor para ligar a luz do teto, o testador de saída de 3 pontas indica um aberto (a luz âmbar média permanece acesa, a luz âmbar à direita se apaga). Eu realmente vejo a luz âmbar na borda direita do testador de saída disparar quando eu ligo o interruptor para ligar a luz do teto.

O que poderia estar causando isso? O fio neutro e o fio terra poderiam ser invertidos no interruptor da luz? Esta é uma condição perigosa?

    
por John 03.11.2014 / 07:35

1 resposta

Ok, John provavelmente não é a resposta que você quer ouvir, mas usar um testador como você descreve é bom para verificar problemas, agora é hora de ligar para um eletricista para identificar e resolver o problema de fiação ... a maioria não Todas as casas construídas em torno da era de suas casas não tinham tomadas aterradas. Por favor, obter um encaminhamento e tentar evitar eletricistas de franquia de preço fixo. Deus abençoe Big Jim

    