Alimentação CA deixando o disjuntor, mas não há corrente alternada para a linha de fornecimento de energia CA no banheiro (e esse banheiro é de cabeça / chumbo em corrente margarida)

1

Plano de fundo :

1) O recipiente solitário do banheiro do convidado é GFCI. Este receptáculo solitário é o receptáculo de chumbo em cascata para 3 receptáculos a jusante no banho mestre. Casa construída em 2001; construtor fez assim.

Incidente : A esposa conectou o secador de cabelo ao receptáculo do fim da linha no Banho Mestre; falha de circuito ocorreu. O disjuntor dedicado (denominado “Bath GFCI”) para este circuito não pareceu desarmar. Reinicie o disjuntor do banho GFCI independentemente E todos os outros disjuntores individuais E então o disjuntor mestre.

2) Multímetro usado para testar (3 vezes) o disjuntor dedicado para “Bath GFCI” no painel (além de todos os outros disjuntores no painel) - tudo parece estar funcionando.

3) Mutlimeter mostra 120V deixando o disjuntor “Bath GFCI” para este circuito. No entanto, nenhuma energia AC para a fiação do banheiro do hóspede.

Nota especial: Não é possível localizar um receptáculo upstream no Banheiro de Hóspedes - verificamos todos os outros receptáculos em toda a casa - todos estão funcionando (incluindo aqueles que são GFCI) exceto é claro, para os três receptáculos no Master Bath (que estão a jusante do banho de hóspedes para a configuração da cadeia GFCI).

Pergunta / Problema: Se a corrente CA de 120v estiver saindo do disjuntor dedicado para este circuito “Bath GFCI”, por que não há tensão CA / energia? entrando na fiação da fonte de alimentação do Guest Bath / hot / lead line (que finalmente alimenta os receptáculos da Master Bath)? Observe que eu removi o receptáculo / saída GFCI do banho de hóspedes e não há energia CA na fiação da fonte de alimentação / linha de alimentação / linha de alimentação. Testado com multímetro e testador de voltagem.

Desde então, coloquei tampas de fio na fiação exposta no Banheiro de Hóspedes e desliguei o disjuntor no caso de a energia para a linha ser milagrosamente restaurada por intervenção divina (ou um eletricista). Isso é loucura E obrigado por qualquer insight que alguém possa fornecer.

    
por Dazed and slightly confused 06.08.2017 / 22:45

3 respostas

Primeiramente, quero agradecer aqueles que responderam com o excelente conselho. E depois de verificar a continuidade como sugerido, houve continuidade!

No entanto, não houve continuidade dos neurônios em meu cérebro até que percebi que os dois recipientes do banheiro do andar de cima podem estar a montante no mesmo circuito 20A em cadeia para os dois banheiros do térreo. Eles eram ... eu sou um idiota.

Mas em minha defesa neófita, o painel elétrico tinha dois circuitos separados dedicados a esses dois banheiros no andar de cima rotulados como "No andar de cima banho # 1" e "No andar de cima banho # 2". Eu assumi que eles eram para os receptáculos e iluminação. Claramente, as luzes e receptáculos do banheiro no andar de cima não compartilham o mesmo circuito que a maioria das pessoas não quer que as luzes se apaguem quando o GFCI dispara os receptáculos.

Para manter dois ramais GFCI separados no circuito (um ramal para os dois banheiros no andar de cima e um ramal para os dois banheiros do térreo), a linha quente e o fio neutro do painel elétrico vão para o receptáculo GFCI no andar de cima # 1. As linhas são inseridas nos respetivos furos de linha na parte de trás do receptáculo (são pinça e parafuso, não backstab puro). No entanto, há também outro par neutro / quente (de / para o receptáculo de GFCI de banho para hóspedes de downtairs) que é conectado aos respectivos orifícios de linha na parte de trás do receptáculo de GFCI do primeiro andar do banho # 1. Então eu tenho dois neutros e dois pretos nos furos de parafuso / grampo do lado da linha do receptáculo GFCI no andar de cima # 1 do banho. E no mesmo recipiente de banho no andar de cima # 1 está a conexão de fio de carga para fornecer proteção GFCI para o recipiente de banheiro # 2 a jusante.

Isso foi enlouquecedor para descobrir, mas eu entendo isso.

Eu tive que substituir o banho no andar de cima # 1 (o "workhorse" fornecimento de energia dividindo, carga carregando) GFCI receptáculo porque o hot / black line inserir / buraco transportando poder para o banheiro de hóspedes do andar de baixo foi baleado. Por que foi baleado? Provavelmente por causa de minha esposa taxando, nos últimos três anos, o circuito de 20 ampères e nosso banho mestre de 15 AMP (no mesmo circuito) com: (1) seu secador de cabelo caro (que pode secar um Wookie em segundos e sons como um motor F14), (2) e um dispositivo de modelagem de chapinha, e (3) um ferro de passar roupa - tudo ligado e funcionando ao mesmo tempo! Ela tinha uma pequena mini-tomada três tira plugado na tomada 15Amp para executar todos esses itens ao mesmo tempo. A mini tira de três tomadas está agora no lixo. Eu não tinha ideia de que ela estava jogando tantos amplificadores (ao mesmo tempo) no circuito e na tomada! E eu instalei um receptáculo de 20AMP em nosso banheiro principal e expliquei por que não queremos ligar todos esses itens de alto amplificador ao mesmo tempo no mesmo circuito.

Desculpe pelo longo post, e obrigado novamente pelo excelente conselho.

obrigado.

    
09.08.2017 / 09:41

faça o que ele disse e se você tiver cont. entre os fios, então você tem outro problema em algum lugar. Eu iria verificar se você está certo sobre o fato de que é o primeiro da cadeia. apenas o fato de que redefinir diz algo. geralmente sem poder eles não. talvez você precise obter um rastreador de fios para encontrá-lo. Há mais saídas entre as duas? Eu verificaria essas apenas para ter certeza de que elas não seriam pegas no circuito.

    
07.08.2017 / 14:40

Encontro este problema em receptáculos encadeados em margarida com bastante frequência, onde são usados golpes de costas. Verifique o último receptáculo de trabalho com a energia desligada e puxe o fio preto quente e o neutro branco. Se ou sai ou parece queimado no isolamento é onde está o problema. De sua pergunta eu pensei que o GFCI tinha poder e estava ok? Se nada estiver funcionando e o GFCI for a primeira saída, pode ser a conexão de alimentação queimada ou interrompida. A última possibilidade é que as saídas mais recentes do GFCI falhem se o circuito no GFCI falhar, ele não ligará a si próprio ou aos terminais de carga. Você pode verificar por 120 nos terminais para verificar isso.

    
07.08.2017 / 15:16