No entanto, não houve continuidade dos neurônios em meu cérebro até que percebi que os dois recipientes do banheiro do andar de cima podem estar a montante no mesmo circuito 20A em cadeia para os dois banheiros do térreo. Eles eram ... eu sou um idiota.
Mas em minha defesa neófita, o painel elétrico tinha dois circuitos separados dedicados a esses dois banheiros no andar de cima rotulados como "No andar de cima banho # 1" e "No andar de cima banho # 2". Eu assumi que eles eram para os receptáculos e iluminação. Claramente, as luzes e receptáculos do banheiro no andar de cima não compartilham o mesmo circuito que a maioria das pessoas não quer que as luzes se apaguem quando o GFCI dispara os receptáculos.
Para manter dois ramais GFCI separados no circuito (um ramal para os dois banheiros no andar de cima e um ramal para os dois banheiros do térreo), a linha quente e o fio neutro do painel elétrico vão para o receptáculo GFCI no andar de cima # 1. As linhas são inseridas nos respetivos furos de linha na parte de trás do receptáculo (são pinça e parafuso, não backstab puro). No entanto, há também outro par neutro / quente (de / para o receptáculo de GFCI de banho para hóspedes de downtairs) que é conectado aos respectivos orifícios de linha na parte de trás do receptáculo de GFCI do primeiro andar do banho # 1. Então eu tenho dois neutros e dois pretos nos furos de parafuso / grampo do lado da linha do receptáculo GFCI no andar de cima # 1 do banho. E no mesmo recipiente de banho no andar de cima # 1 está a conexão de fio de carga para fornecer proteção GFCI para o recipiente de banheiro # 2 a jusante.
Isso foi enlouquecedor para descobrir, mas eu entendo isso.
Eu tive que substituir o banho no andar de cima # 1 (o "workhorse" fornecimento de energia dividindo, carga carregando) GFCI receptáculo porque o hot / black line inserir / buraco transportando poder para o banheiro de hóspedes do andar de baixo foi baleado. Por que foi baleado? Provavelmente por causa de minha esposa taxando, nos últimos três anos, o circuito de 20 ampères e nosso banho mestre de 15 AMP (no mesmo circuito) com: (1) seu secador de cabelo caro (que pode secar um Wookie em segundos e sons como um motor F14), (2) e um dispositivo de modelagem de chapinha, e (3) um ferro de passar roupa - tudo ligado e funcionando ao mesmo tempo! Ela tinha uma pequena mini-tomada três tira plugado na tomada 15Amp para executar todos esses itens ao mesmo tempo. A mini tira de três tomadas está agora no lixo. Eu não tinha ideia de que ela estava jogando tantos amplificadores (ao mesmo tempo) no circuito e na tomada! E eu instalei um receptáculo de 20AMP em nosso banheiro principal e expliquei por que não queremos ligar todos esses itens de alto amplificador ao mesmo tempo no mesmo circuito.
Desculpe pelo longo post, e obrigado novamente pelo excelente conselho.