O testador de saída mostra "terreno ruim"

1

Eu tenho um novo subpainel Square D instalado no meu celeiro que substituiu um painel antigo que estava lá há muitos anos e foi considerado um risco de incêndio pelo inspetor. O novo painel tem um fio de aterramento que vai da barra de aterramento do painel até a parte externa e é conectado a uma haste de cobre afundada no chão. Para os receptáculos no térreo, eu tenho um disjuntor de 20 AMP GFCI instalado no painel que alimenta uma única linha com a qual eles são conectados em cadeia. O disjuntor é conectado corretamente (fio quente ao disjuntor como normal, fio neutro ao neutro do disjuntor e, em seguida, cauda de porco neutra do disjuntor à barra de neutro no painel. O aterramento normalmente vai para a barra de aterramento no painel).

Quando eu conecto meu testador de saída, ele lê "Bad Ground" em qualquer receptáculo no qual eu o conecto no celeiro. Eu testei a mesma unidade na minha casa e ela lê verde (tudo correto). Aqui está o que testei até agora com meu multímetro:

  • continuidade entre o pino de aterramento do receptáculo e o parafuso de aterramento - bom
  • continuidade entre o pino terra do receptáculo e o fio terra que vem do painel - bom
  • continuidade entre a barra de aterramento no painel e a outra extremidade do fio terra que se conecta à haste de aterramento - boa

O que poderia estar acontecendo dando-me essa leitura?

    
por snappymcsnap 06.09.2017 / 17:24

3 respostas

Se você só tiver um feed de três fios no celeiro, o painel deverá ter o neutro e o terra conectados juntos.

O antigo método de fiação de um sub-painel em um prédio separado era o método de 3 fios como você tem. Os fios devem estar quentes, quentes, neutros, não quentes, neutros, terra.

Consequentemente, o subpainel teria sido ligado (neutro e conectado ao terra). Então, o painel de substituição deve estar ligado.

Se você não vinculou o neutro ao chão em seu celeiro, é por isso que seu testador está dizendo que tem um campo aberto.

Aqui está a seção pertinente da NEC:

(B) Grounded Systems.

(1) Supplied by a Feeder or Branch Circuit. An equipment grounding conductor, as described in 2S0.118, shall be run with the supply conductors and be connected to the building or structure disconnecting means and to the grounding electrode(s). The equipment grounding conduc- tor shall be used for grounding or bonding of equipment, structures, or frames required to be grounded or bonded. The equipment grounding conductor shall be sized in ac- cordance with 2S0.122. Any installed grounded conductor shall not be connected to the equipment grounding conduc- tor or to the grounding electrode(s).

Exception No.1: For installations made in compliance with previous editions of this Code that permitted such connection, the grounded conductor run with the supply to the building or structure shall be permitted to serve as the ground-fault return path if all of the following requirements continue to be met:

(1) An equipment grounding conductor is not run with the supply to the building or structure.

(2) There are no continuous metallic paths bonded to the grounding system in each building or structure involved.

(3) Ground-fault protection of equiprnent has not been in- stalled on the supply side ofthefeeder(s).*

Boa sorte e fique seguro!

    
06.09.2017 / 19:49

As hastes de aterramento devem ser de 8 pés (8 ') se não forem certificadas. Normalmente são necessárias 2 hastes. Esta pode ser a razão para uma má indicação do solo.

    
06.09.2017 / 17:39

Nos testadores de saída hokey, as legendas são tão úteis quanto uma "bola mágica 8". Eles são palpites sobre o problema. Dito isto, os simples são apenas isso, que lhe dão 3 testes de lâmpada de neon de uma só vez. Na minha simples, eu escrevi NG, HN e GH sob as luzes, tirei a legenda e, de repente, é uma ferramenta realmente útil.

Infelizmente, parece que alguns deles adicionaram lógica digital para destruir essa funcionalidade simples.

Aqui está o seu problema:

The new panel has a grounding wire that runs from the panel grounding bar to outside and is connected to a copper rod sunk 6 ft into the ground.

e fullstop. Vamos revisar. Viagens atuais em loops. Current não quer chegar a ground , ele quer chegar a source . Para quente, a fonte é neutra. A blindagem de aterramento ainda é projetada para retornar quente para a fonte, e faz isso através da ligação de neutro neutro um no seu painel main .

É claro que para eletricidade natural, raios e ESD, a fonte realmente é terra.

O problema é que, no seu caso, você separou corretamente o neutro e o solo no subpainel, mas sua única conexão entre o galpão e a casa é um monte de sujeira . Então, vejo quatro maneiras de corrigir isso, do pior para o melhor:

Desvenda os motivos

Atualmente, seus GFCIs são sua única linha de proteção. O sistema de aterramento realmente funciona contra você, porque se uma máquina tiver uma falha de aterramento, ela irá "acender" todo o sistema de aterramento e torná-lo perigoso. Naturalmente, o GFCI deve evitar isso.

Use o método de primeira geração (se permitido)

Normalmente, você separa o neutro e o solo no subpainel. Sob o método agora ilegal, ao qual você pode ser incluído, as dependências poderiam ignorar isso, trazer um neutro de combinação e amarrar o neutro ao solo no subpainel. Nesse cenário, você faria exatamente isso.

Converte para 120V; re-tarefa de um Hot to be Ground

Se você não precisa realmente de 240V no galpão, você tem a opção de mudar o serviço para 120V. Você abandona um calor para liberar o fio extra.

Se um de seus condutores é um fio nu ou menor que os outros, provavelmente é agora o neutro e deve se tornar o chão. Se um é verde, deve ser moído. Caso contrário, escolha qualquer. É importante não misturar o neutro e o chão, então eu faria uma alteração de cada vez no painel principal e mediria como isso afeta o subpainel.

Você terminará com um subpainel em que metade das posições do disjuntor não funcionam, normalmente todas as outras linha de espaços . Mova seus disjuntores para os espaços ao vivo e pronto. Se você precisar de preenchimentos vazios, eu uso apenas $ 4 separadores simples. Eles não são muito mais do que as capas em branco difíceis de encontrar, melhor construídas, e ei - você tem disjuntores de reserva. Pedaço de burocracia com N / C e está tudo pronto.

Executar um fio terra

A opção nuclear aqui é executar um fio terra separado e físico. Isso não precisa usar a mesma rota dos condutores - por exemplo, se for possível circunavegar sua entrada de carros, você pode fazer isso. Seu tamanho requerido é menor que # 2, mas deve ser de cobre, a menos que você o instale usando um método de fiação adequado.

Você não precisa arrancar o cabo de 3 fios existente e substituí-lo por um cabo de 4 fios. Isso seria um desperdício de dinheiro.

    
06.09.2017 / 18:43