O disco ou a gaiola dentro da válvula (depende da válvula mfg) está solto ou desconectado da haste da válvula. Primeiro, tente girar a válvula totalmente aberta (CCW). Lembre-se, em um sistema de vapor de 1 cano, as válvulas do radiador só podem ser totalmente abertas ou totalmente fechadas, sem meio aberto. Se isso não aquietar a válvula, você terá que remover a parte superior da válvula e remover o conjunto de disco ou gaiola que abre / fecha a válvula. Eu teria alguém qualificado em encanamento fazer isso. Sim, com essa tubulação antiga, você pode quebrar os encaixes e a tubulação, por isso esperaria até o verão e entraria em contato com o dono da propriedade se não fosse você e o gerente do prédio.
Se o encanador souber o que está fazendo, a correção deve ser OK. Sempre que consertei uma válvula como essa, usei uma chave de tubo de apoio no tubo para diminuir o torque no tubo. Segure a chave de tubo da maneira que puder e bata na chave na parte superior da válvula com um martelo de 3-4 # para soltar a tampa. Trabalhou todas as vezes. Mais uma coisa, se você quiser algum controle de temperatura em salas que superaquecem, você pode adicionar 1 válvulas de controle de zona de vapor de tubo para esse radiador. Eles trabalham controlando a ventilação do radiador. Se você fizer isso, o termostato que controla a caldeira deve ser movido para a sala mais fria e essa sala não recebe um controle do radiador. Faça uma busca em Supplyhouse.com ou Danfoss.com. Eu gosto de supplyhouse o melhor para sua informação. Deixe-me saber se você deseja mais informações. Pode haver produtos mais recentes, mas eu fui aposentado por mais de 11 anos. espero que isso ajude.