Conexão de uma banheira de 4 fios 240 + 120 volts a um circuito de 3 fios de 240 volts

0

Estou ligando uma banheira de hidromassagem, que é de 4 fios 240 + 120 volts, usando uma linha AC velha que é de 3 fios de 240 volts e adicionando um disjuntor GFCI conforme exigido pelo estado.

Como eu conecto isso juntos?

    
por Karl 25.07.2017 / 18:28

2 respostas

Você não faz.

Sua linha de ar condicionado é boa - é moderna com um fio terra. Você absolutamente precisa de um fio terra para uma banheira de água quente, sem opção.

Primeiro eu entraria em contato com o fabricante da banheira de hidromassagem e perguntaria por que na terra verde de Deus essa coisa é de 4 fios. (exigindo 120V e 240V). Isso é absolutamente desnecessário. Você certamente deve expressar seu descontentamento por sobrecarregá-lo com esse requisito caro. Talvez não seja realmente uma exigência (olhando para você, Tesla). Ou talvez eles quisessem economizar US $ 3 em custos de fabricação usando um gadget de 120V em vez de 240V. Se eles vendem no Pacífico, particularmente nas Filipinas, eles podem ter uma opção ou kit para suportar apenas 240V. Caso contrário, eu enviaria a coisa de volta. Imperdoável.

Segundo, eu questionaria se o circuito pode fornecer energia suficiente. A maioria dos circuitos de ar condicionado é de 30A e está conectada com fio de 10 AWG. Uma banheira quente pode ser 30A, mas provavelmente requer mais. Certificar-se de que.

Erros na fiação da banheira são um assunto sério. Além de, obviamente, matar todo mundo na banheira, ou longe, ele pode matar os resgatadores. também. Eletrocuções na água precisam apenas de atordoamento; o afogamento faz o resto.

Nem pense em contrabando

Se eles estão trabalhando para "salvar a venda", seu vendedor ou técnico pode dizer-lhe para anexar o fio neutro ao chão. Errado, errado, errado! Isso é contrabando, e é apenas o tipo de engano estúpido que mata. Bem, deliberadamente fazê-lo sabendo que é inseguro não é um erro.

Retrofitting de um ponto morto está fora de questão

É legal reajustar motivos, mas não neutros. Você precisaria fazer um novo cabo a partir da caixa, se você não consegue encontrar uma maneira de contornar o requisito. Então você poderá escolher o que precisar para outros usos, por exemplo, também executando o ar condicionado.

A maioria das caixas GFCI "hot tub" tem 60 ampères e, na verdade, mini-subpainéis, e algumas oferecem um par de slots extras para disjuntores adicionais. Ou você poderia usar um subpainel real. Então, pense sobre o que mais você gostaria de ter nessa área e provisione a energia para tudo isso.

Transformadores

Uma opção é usar um transformador grande para derivar o 120 + 240V com neutro, a partir do fornecimento somente de 240V. É caro, mas adiciona uma camada de proteção ao isolar eletricamente a banheira do suprimento.

Outra é "hackear" a banheira (no conselho do fabricante) para instalar um pequeno transformador de 120V para fornecer apenas o 120V para qualquer necessidade dentro da banheira. É exatamente assim que os fabricantes americanos vendem secadores nas Filipinas, que como um antigo território dos EUA está convertendo lentamente de nossos 120/240 para o estilo Euro de 230V.

    
25.07.2017 / 21:00

Se a banheira de hidromassagem é uma conexão de 4 fios, ela aparentemente precisa de um neutro para os controles operarem a 120 volts, enquanto o aquecedor usa 240 volts.

Portanto, a resposta curta é: você não conecta esse fio.

Você precisará passar outro fio se estiver no conduíte. Branco na cor, do mesmo tamanho que as pernas quentes.

Se for um cabo, você precisará substituir o cabo, a menos que o fio terra do cabo esteja isolado. O fio terra é isolado?

Boa sorte!

    
25.07.2017 / 20:35