Por que meu interruptor de 3 vias de repente não está funcionando?

1

Acabei de substituir os interruptores em uma luminária de 3 vias e liguei exatamente como eles eram da parede antes. Quando eu liguei a energia de volta tudo funcionou bem e os 2 switches ativados as luzes do teto como deveriam. Cerca de uma hora ou duas se passam e agora nem a chave funciona e eu não faço a mínima ideia do porquê. Fui ao painel e pedalei o circuito, mas isso não ajudou.

Alguém sabe o que pode estar causando a interrupção repentina do trabalho.

Eles são interruptores novinhos em folha e um dos fios quentes em um switch tem alguma divisão da capa protetora, mas eu gravei com fita isolante.

    
por John N 27.04.2016 / 20:48

2 respostas

Eu descobri depois de abri-lo. Os switches antigos que o antigo proprietário instalou estavam de cabeça para baixo e o terminal comum estava no lugar errado, então quando eu os cansei da mesma forma, o hot estava sendo alimentado apenas por um switch e quando o switch estava desligado o outro não trabalhos. Uma vez que descobri que esse era o problema, era uma solução fácil.

    
28.04.2016 / 22:49

Use cores de parafuso, não posicione, para identificar fios

Depois de alterar alguns receptáculos e switches simples, é muito fácil se acostumar com a ideia de que os parafusos do terminal têm posições padrão. Eles não. Terminais são identificados pela cor do parafuso ou rotulagem. Posição não tem nada a ver com isso.

O garoto-propaganda para esse fato é o comutador de 3 vias. Existem apenas 12 posições possíveis para os parafusos, mas devido ao fato de que essas chaves dependem muito da mecânica quântica, não há dois interruptores de 3 vias com seus parafusos no mesmo lugar .

Então você deve ir por cor - no caso de interruptores de 3 vias, o parafuso preto é comum.

    
05.10.2017 / 01:53