Você pode usar plug-and-cord em um aquecedor de rodapé?

0

É legal instalar um cabo e conectar um aquecedor comum de 240 volts? Não possui cabo e foi projetado para ser conectado.

Preciso usar um plugue de 240 V (NEMA 6, 10, 14) ou posso usar o plugue comum de 120 V que todos nós conhecemos e amamos? (NEMA 5-15).

    
por Wyatt 07.12.2016 / 15:07

2 respostas

Você provavelmente poderia instalar um cabo. No entanto, você precisará instalar um cabo de 10 AWG e um plugue de 250 V 30A (NEMA 6-30P). E você terá que conectá-lo a um circuito de 250V 30A, com condutores de tamanho adequado e proteção contra sobrecorrente. A menos, é claro, que o aquecedor seja classificado para funcionar com tensão / corrente mais baixa.

    
07.12.2016 / 20:26

Atualizado para uma pergunta editada. A resposta é NÃO, veja a última frase. A fiação de uma tomada para a maioria dos alimentadores de aquecimento de rodapé seria uma violação de código na maioria dos casos. Normalmente, o alimentador de ramais de 240V (no passado) não tinha neutro e estava em um circuito de 30A. A menos que o rodapé fosse listado em uma tomada e em um circuito de ramal de 20 amperes ou menos, seria uma violação do código. Com as informações fornecidas. Outra nota de cautela em muitas casas mais antigas apenas 1 perna do 240V foi comutada esta parece ser o caso na foto difusa. Certifique-se de fazer qualquer trabalho no aquecimento para matar a energia e verificar se o circuito está morto ou você pode ter uma surpresa chocante. Eu originalmente li isso como adicionar uma saída para o circuito. Adicionar uma conexão de cabo a um acessório permanentemente montado como este seria uma violação de código.

    
07.12.2016 / 15:31