Como posso saber se minhas saídas de dois pinos possuem fios de aterramento atrás delas?

3

Eu tenho saídas de duas frentes no meu apartamento. Eles se parecem com isso:

Existe uma maneira de verificar se eles têm um terreno ou não? Alguns guias falam sobre usar um testador de circuito e tocar o parafuso, mas eu nem vejo um parafuso? Parece que eles foram pintados. Talvez eu precise lascar a tinta?

Além disso, como eu mesmo removeria esses itens?

    
por Alec 04.03.2017 / 16:08

2 respostas

Qual é o objetivo de torná-los fundamentados? A) segurança ou b) para conectar plugues de 3 pinos. Existem várias maneiras de fazer isso.

Você vê o buraco na sua segunda foto? É aí que o único parafuso vai . Na sua primeira foto, o parafuso é coberto com muitas camadas de tinta.

Eu não iria enfiar um pico ali e entortar os fios. Apenas pegue o parafuso adequado. Eles vêm de graça com tampas de saída, que custam 30 centavos. Lixe a tinta da cabeça se você quiser colocar uma sonda de voltagem nela.

Neste ponto, as camadas de tinta terão schellacked as tampas de saída para a parede, e você precisará de algum trabalho de faca cuidadoso para separá-los. Errar do lado de danificar a tampa de saída. Eles fazem tampas de tomada de tamanho grande para uma aparência mais limpa nesta situação (não 30 centavos). E da próxima vez que você pintar, tire as tampas primeiro .

Segurança

Se você pode viver com tomadas de 2 pinos, você pode torná-las seguras alimentando-as a partir de um disjuntor ou receptáculo GFCI. Como os disjuntores GFCI custam mais do que os receptáculos, especialmente para alguns painéis arcaicos, sou conhecido por colocar um receptáculo a centímetros de distância do painel e alimentar todo o circuito a partir dele. Conecte uma luz noturna em todas as tomadas da casa para ter certeza de que você não tem nenhum neutro cruzado que impeça o funcionamento do GFCI. Coloque etiquetas "protegidas por GFCI" em todos os receptáculos protegidos.

tomadas de 3 pinos

Se você forneceu proteção GFCI, é legal encaixar um receptáculo de 3 pinos se você também adicionar um adesivo dizendo "No Equipment Ground". Se isso soa como não protege o equipamento, exatamente - alguns equipamentos se preocupam com isso por razões não relacionadas à segurança, por exemplo, ser sensível à "eletricidade estática" (ESD).

Se você quiser tomadas real aterradas e não tiver um bom aterramento na caixa de junção, você pode atualizar o solo . Isso é mais fácil do que puxar todo o novo cabo aterrado, já que é um único fio desencapado e uma vez que cada circuito servido do mesmo painel pode compartilhar os fios terra. O único requisito é que o caminho do solo seja suficientemente espesso em todo o seu comprimento; então planeje isso. As aplicações dos seus aparelhos pesados (fogão, secador, aquecedor de água) podem ser uma espinha dorsal para os outros motivos de conexão.

    
04.03.2017 / 18:16

Não há quase nenhuma chance de você encontrar um terreno em uma tomada como essa. Um ponto muito afiado direcionado para o parafuso do meio fará contato suficiente para permitir que você use um multímetro, se você precisar tentar ...

Embora você tenha esclarecido que não está alugando (minha resposta original tinha uma nota sobre danos passíveis de cobrança), observarei que você inevitavelmente causará danos à pintura final se retirar a placa de cobertura. Se você realmente puxar a tomada para fora da parede, você corre o risco de danificar a fiação velha e irritada. (Resultados disso podem variar de benignos a muito ruins.)

    
04.03.2017 / 16:44