Executando romex em torno da caixa de interruptores que não está sendo terminada na referida caixa de interruptores

3

Posso executar um cabo romex que não vá para uma caixa de distribuição ao redor da caixa de distribuição, desde que seja grampeado nos dois lados da caixa de distribuição. De uma perspectiva vertical

    
por user31694 14.01.2015 / 22:34

2 respostas

Sim, você pode fazer um loop em torno de uma caixa, desde que você grampeie como descreveu. Eu sugiro que o cabo não toque na caixa, pois algum dia a caixa poderá ter que ser removida e manter o cabo longe da caixa evitará que ela seja danificada.

    
14.01.2015 / 22:39

Sim, isso seria ótimo para o artigo 334 da NEC Artigo 334 Cabo não metálico com bainha: Tipos NM (Romex), NMC e NMS.

(emphasis mine)

334.30 Securing and Supporting

Non-metallic sheathed cable shall be supported and secured by staples, cable ties, straps, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable, at intervals not exceeding 1.4 m (4.5 ft) and within 300mm (12 in.) of every outlet box, junction box, cabinet, or fitting. Flat cables shall not be stapled on their edge.

Apesar de dizer todas as caixas, etc., significa realmente todas as caixas que entram / saem. Então, supondo que você siga o acima, você está pronto para ir.

    
15.01.2015 / 03:23