Eu removi um receptáculo duplex e agora meus outros receptáculos não funcionam

2

Eu removi um receptáculo duplex e agora meus outros receptáculos não funcionam. Após a remoção, eu cobri cada fio separadamente e isso foi tudo! Por que a remoção de uma tomada fez com que outras pessoas parassem de funcionar? Obrigado

    
por Pedram 23.10.2017 / 20:26

2 respostas

As tomadas duplex geralmente são instaladas em uma string encadeada em margarida.

Se você quiser remover um sem afetar os outros, observe atentamente quais fios estão presos ao local antes de desconectar.

Certifique-se de que a aba de separação NÃO tenha sido quebrada, pois isso indicaria uma situação especial:

Em seguida, use uma porca de fio para unir os fios pretos que estavam sob os parafusos de latão ou em seus orifícios de trava de facas correspondentes.

Em seguida, use uma porca de fio para unir os fios brancos que estavam sob os parafusos de prata ou em seus orifícios de trava de faceamento correspondentes.

Isso deve restaurar o serviço para as tomadas a jusante.

Como alternativa, você pode considerar uma solução diferente de remover a tomada. Você pode obter pontos de venda "recuados" na maioria das lojas de suprimentos domésticos, se a tomada removida estiver atrapalhando.

Lembre-se, não é legal colocar o patch do drywall e preencher uma caixa de tomadas. Então, se você remover a saída, você terá que colocar uma placa de cobertura que vai ficar tão grande quanto. As tomadas de descarga provavelmente terão menos impacto.

    
23.10.2017 / 20:49

Porque você estava usando um receptáculo de combinação + bloqueio de emenda

Se tivesse sido apenas um receptáculo, seria necessário apenas um fio quente e um fio neutro. Um exemplo de tal criatura é um GFCI.

No entanto, havia mais de um de cada um, não estava lá? Ele também forneceu um bloco de emenda para conectar outros fios que serviam outras cargas.

Eu entendo onde isso não é "intuitivo", mas isso é um atalho comum usado em receptáculos. Os dois parafusos / stabs precisam estar lá por outras razões às vezes , então eles fizeram um truque de design que permite usá-los como um bloco de junção o resto do tempo .

Uma maneira mais lógica de conectar um receptáculo seria conectar tranças quentes, neutras e retificadas ao receptáculo, e emendá-las aos outros fios. Usando a porca como o bloco de junção em vez do receptáculo. Eu faço exatamente isso, muitas vezes, quando a caixa de junção está em um local estranho. Muito mais fácil reunir 3 fios e porca (3x) do que anexar 5 fios aos parafusos.

Mais uma coisa. Existem alguns lugares onde o uso de um receptáculo como um bloco de junção é ruim . Isto é, nos casos em que o circuito deve permanecer intacto mesmo se o receptáculo / dispositivo for removido - observe como o fio terra já é um pigtail, por exemplo. Outro é o fio neutro em um circuito ramificado de múltiplos fios, onde outro circuito depende desse neutro. Nesses casos, os neutros (e sempre os fundamentos) devem ser pigtailed. Se você pigtailed tudo, isso não seria errado ... o receptáculo como bloco de junção é apenas uma conveniência.

    
23.10.2017 / 23:06