zona de aquecimento fica quente mesmo quando o termostato não está chamando

4

estamos tentando resolver um problema muito estranho de aquecimento de água quente (desenho abaixo).

Acabamos de separar o 2º e o 3º andar da minha casa em duas zonas de aquecimento separadas, e o 3º andar agora fica em 75, mesmo com o termostato ajustado para 65 e não pedindo calor.

Há um laço de tubo de cobre horizontal no porão, com todos os radiadores do 2º andar usando T de monofluxo para tirar a água quente do circuito e devolvê-la de volta ao circuito logo após usar os Ts normais.

o modo como fizemos a separação é o seguinte: adicionamos um Y e colocamos duas válvulas de zona para controlar o fluxo do segundo andar e fluir para o coletor do terceiro andar. Os retornos são compartilhados.

Também colocamos válvulas de zona nos lados do suprimento do radiador do 2º andar para evitar que o fluxo de retorno do 3º andar vá para os radiadores do 2º andar por meio de um segundo loop.

a bomba de circulação está assentada no lado de retorno para "puxar" a água.

existem termostatos separados em cada andar e eles se conectam ao controlador Taco de 6 zonas.

quando o segundo andar pede calor, 3 coisas acontecem: 1) abre a válvula da zona principal principal do 2º andar 2) as válvulas de zona abrem em frente a todo o lado da alimentação dos radiadores do 2º andar 3) bomba circuladora ativa

quando o terceiro andar pede calor 1) abre a válvula principal da 3ª zona 2) bomba de circulação vem em

É uma configuração estranha, mas tínhamos certas limitações (não queríamos abrir paredes de gesso na casa histórica), então reutilizamos os retornos do segundo andar.

Então, agora, o terceiro andar tem 75 anos e não conseguimos reduzir a temperatura.

alguma ideia? todos nós estamos fora ... Obrigado!

Desenho original antes das alterações serem feitas:

    
por Aleks C 31.12.2015 / 17:12

3 respostas

Você precisa de uma válvula de retenção em todas as três linhas de retorno do 3º andar para evitar que o fluxo do circuito do segundo andar passe pelos radiadores do 3º andar. Siga seu diagrama do circulador através do primeiro radiador do 2º andar até o Tee. A partir do tee, a água pode ir "norte" para alimentar o radiador do terceiro andar e retornar ao circuito através de outro radiador do terceiro andar a partir do coletor comum (caminho de menor resistência). Uma válvula de retenção não é elétrica e permite o fluxo em apenas uma direção.

    
27.01.2019 / 00:19

O problema poderia ser a convecção do 2º andar, o calor aumentará. Você tem válvulas em seus radiadores? Eles são termostáticos?

Se você tiver válvulas termostáticas, ajuste-as para a configuração mais baixa (no nível 3) e veja se a temperatura cai. Se você não tiver válvulas termostáticas, elas serão abertas / fechadas, feche-as e veja se a temperatura ambiente cai.

Obtenha um termômetro infravermelho para verificar radiadores, tubulações, paredes, pisos para fontes de calor

    
17.01.2016 / 01:21

Você pode ter água fluindo para trás através de parte do sistema do 3º andar, por exemplo, da saída do segundo andar do radiador nº 1 para trás até o terceiro andar do radiador nº 1 até o 3º andar do coletor de suprimento. ou # 3. Você pode experimentar Mono Ts no coletor de suprimento do 3º andar, ou possivelmente onde os retornos se encontram no 2º andar.

    
02.11.2017 / 03:23