Todos os receptáculos de garagem devem ser protegidos por GFCI e a 18 polegadas do solo?

6

Eu tenho algumas perguntas rápidas sobre pontos de venda de garagem.

Se bem me lembro, tomadas em uma garagem devem ser todas GFCI.

  1. Isso inclui tomadas de teto para abridores de portas de garagem?
  2. Por quê? Genuinamente curioso a lógica por trás deste código (não debatendo, apenas imaginando).

Também me lembro de ouvir que todas as tomadas devem estar a 18 "do chão por causa de algo com gás (eu acho que a fumaça do gás não suba mais de 18 polegadas?).

  1. São 18 polegadas até o final da caixa ou do meio?
por justinw 28.10.2014 / 23:14

1 resposta

Sim, até mesmo o receptáculo de um GDO no teto deve ser protegido por GFCI. A exceção para isso foi removida no NEC 2008.

IMO o raciocínio por trás disso é que as pessoas vão ligar um cabo de extensão em qualquer lugar que puderem, até mesmo o teto. E muitas pessoas gostam de instalar esses cabos de puxar para baixo no teto no meio da garagem. O receptáculo GDO é um lugar super conveniente para conectar essas coisas.

Não há restrição de altura no código elétrico. Isso pode estar no código de construção em sua área.

    
28.10.2014 / 23:47