Fiação instantânea do aquecedor de água

2

Estou instalando um novo aquecedor de água instantâneo. A unidade requer um fio de calibre 6 quando havia apenas um fio de 14/2 (subdimensionado?) Indo para o aquecedor de água quente estilo caldeira anterior. O painel elétrico fica na garagem a cerca de 40 pés de distância, direto do sótão.

Agora eu não fujo com o painel do disjuntor (vou contratar um eletricista para isso). Eu principalmente tenho duas preocupações. Pode fio 6/2 como isto seja executado na parede, ou seja, o trecho da sótão até o aquecedor que está em um armário e até o disjuntor do sótão.

E também preciso de um subpainel? Ou o disjuntor de 60ampas pode ser instalado no painel mestre e os fios de 6 indicadores podem ser conectados em algum tipo de gabinete usando um bloco de terminais de bitola 6 para os condutores do aquecedor de água?

    
por Alex 09.03.2018 / 06:03

1 resposta

Você pode usar esse fio de 6/2 WITH Ground e passá-lo pelo pino como 14/2.

Surpreende-me que exija fio de bitola 6 - que voltagem e quantos amplificadores? Eu sei que você mencionou um disjuntor de 60 AMP, mas isso não diz a amperagem da unidade, pois há códigos e diretrizes para as classificações de CB adequadas.

Isso tem que ser um aquecedor de água quente sério - eu teria esperado # 8 ou # 10.

Quanto à sua menção de 14/2 à unidade de caldeiras:

  • Alguma chance de sua unidade antiga ser uma unidade de gás?

Isso explicaria a fiação 14/2 de 120 VCA para circuitos de controle e gás para fazer o trabalho pesado.
Apenas um FYI eles fazem Aquecedores de Água Instantâneos Gas Powered também.

Um disjuntor de 60 AMP pode ficar bem no mesmo painel, contanto que o painel suporte a carga adicional. Desde que você está chamando um eletricista obter cotações um eletricista lhe dirá se seu painel apoiará a carga adicionada ou se você precisar de um sub painel. Isso tudo depende do que você já tem - um número de modelo de painel com fotos atrás da tampa da placa de face seria útil.

Como seu Aquecedor de Água Instantâneo é de 220V, você não precisará de um disjuntor AFCI, eu recomendaria um disjuntor GFCI.

    
09.03.2018 / 08:52