Tee vs estrela para drenagem?

2

Quando devo usar um tee e quando devo usar um wye para drenagem? O uso de uma camiseta de "varredura longa" altera a situação?

Exemplo de tee (sanitário):

Exemplo de corante:

Exemplo de tee de varredura longa:

(Nota - uma varredura longa parece ser equivalente a um estrela com um encaixe adicional de 45 curvas).

    
por DaveInCaz 10.03.2018 / 18:19

1 resposta

Isso é melhor resumido ao se referir ao código de construção:

Os códigos de construção variam, mas este parece ser um conjunto bastante típico de regras (pelo menos nos EUA), como na Código de encanamento da Flórida . Em caso de dúvida, verifique com o seu inspetor / autoridades locais.

Uma das razões para essas regras é porque se um tee foi usado incorretamente, o lixo pode ir para trás e então sentar e endurecer, criando assim um entupimento. Com uma estrela e um 45 presos nela (ou uma longa varredura de 90), ela é forçada a continuar em movimento.

Embora um wye ou tee possa superficialmente parecer executar o mesmo trabalho de redirecionar o fluxo em 90 graus, seu desempenho não é o mesmo. Em uma estrela ou varredura longa 90, o fluxo é direcionado positivamente em uma direção específica. Mas em um tee não há uma transição de fluxo suave na junção. Como se um cabo fosse enviado abaixo da linha em um tee, há uma chance aproximada de 50/50 de ir para um lado ou para o outro; a água não será diferente.

Um segundo caso a ser considerado é quando um tubo vertical serve tanto como um dreno quanto como um respiradouro. Wyes estão incorretos para este aplicativo. Se você usar um wye para a vertical para um braço armadilha, quando a armadilha está instalado e se o tubo está devidamente lançado, ele coloca o açude armadilha acima da entrada wye que, teoricamente, pode causar a armadilha para sifão: com um wye a passagem de fluidos através da junção iria bloquear temporariamente o movimento do ar, o que não ocorrerá com um tee.

Como uma exceção, os códigos de construção típicos (por exemplo, IPC e UPC) permitem que um T sanitário seja instalado horizontalmente, desde que a porção reta de entrada para a saída seja vertical e NÃO receba a descarga de qualquer fixação (em outras palavras, deve ser um respiradouro seco).

    
10.03.2018 / 18:19