caixa do disjuntor do sub-painel

3

Eu estou querendo instalar uma caixa de disjuntores dentro de uma adição de casa e a caixa que eu comprei tem um disjuntor principal de 100 ampères para ser cortado. Eu só estou indo para puxar cerca de 4500 a 5000 watts no máximo, então eu queria saber se eu poderia executar fio 10/3 UF e ainda usar o disjuntor principal de 100 amp? Eu li em outros fóruns que um disjuntor principal de 30 ampères poderia usar.

    
por tommy_boy 24.07.2016 / 20:49

3 respostas

Para uma aplicação de subpainel - o que você pode fazer é retirar o disjuntor principal do painel e usar um conjunto de terminais principais, pois a desconexão do painel é fornecida pelo disjuntor alimentador a montante (que será uma unidade de 30A dada que o seu alimentador é um alimentador de 30A). Em particular, uma vez que os painéis 100A MCB BR usam um disjuntor principal tipo BR alimentado, você pode simplesmente puxar o disjuntor principal para fora e substituí-lo por um kit de terminal principal BRSF125.

É claro que, se você quiser um único meio de desconexão no subpainel, pode deixar o disjuntor principal lá e usá-lo como uma chave de desconexão.

    
24.07.2016 / 21:38

Os disjuntores protegem os fios e os receptáculos. A fiação do painel principal ao subpainel deve ser protegida por um disjuntor. Deve estar no painel principal, senão não pode proteger o fio! Em outras palavras: se a execução do main-sub é 10 AWG, ela deve ser protegida por um disjuntor de 30A no painel principal.

O disjuntor "principal" no subpainel é redundante / irrelevante e pode ser de qualquer valor. É efetivamente apenas um interruptor de desligamento local. Você nem precisa de um, mas você pode obter um melhor negócio comprando um combo painel / disjuntor destinado a ser um painel principal. Não há diferença, exceto que o solo e o neutro devem ser isolados separadamente em um sub-painel.

Se você não tiver 2 espaços livres no painel principal, procure por disjuntores quadriplex (possivelmente sem a braçadeira externa).

    
25.07.2016 / 07:14

É uma pena que você já tenha comprado o disjuntor de 100A, mas NÃO. O disjuntor está lá principalmente para proteger os fios e apenas secundariamente para proteger as cargas. Um disjuntor 100A não protegerá o fio 10AWG adequadamente. Dito de forma diferente, o 10AWG é grosseiramente subdimensionado para um disjuntor de 100A.

Você tem duas opções: substituir o disjuntor de 100A por um disjuntor de 30 A e usar o cabo UF de 10/3 ou manter o disjuntor de 100 A e instalar 3/3 UF no lugar. Instalar 3/3 não é um piquenique (é muito rígido), e provavelmente custará mais do que um disjuntor de 30A, mas é definitivamente mais "prova do futuro" se você sentir que haverá mais cargas adicionadas ao subpainel (como piso elétrico aquecido, fogão, etc.)

    
24.07.2016 / 21:11