US-Michigan Posso usar duas barras de terminais de terra em um sub painel?

1

Estou finalizando o desbaste elétrico em um subpainel de 100 amp para uma nova oficina. Eu desliguei o neutro, e executei duas hastes de aterramento em cobre nu 6AWG e também tenho um condutor de terra vindo do painel principal. Eu estou querendo saber, está tudo bem em usar duas barras de terminais de aterramento no sub-painel para facilitar as conexões? (Um de cada lado.) Se sim, devo usar um condutor entre as barras?

O raciocínio é que este gabinete em particular tem plugues em neutros que ficam na altura vertical do painel. Isso torna muito conveniente a execução de uma queda para perto do mesmo local, mas se houver apenas uma barra de aterramento e ela estiver do outro lado do painel, acabo tendo que passar pelo chão ao redor do painel até o outro lado. , tornando mais difícil mantê-lo limpo.

Obrigado pela sua ajuda!

    
por JeremyLee 01.11.2017 / 01:07

2 respostas

Claro, isso não é problema. Apenas certifique-se de que a barra de aterramento esteja realmente aterrada.

    
01.11.2017 / 01:18

Você pode colocar quantos quiser. Apenas raspe a tinta sob eles e aperte-os bem. (Veja acima)

    
01.11.2017 / 07:53