Se suas paredes ocas não tiverem pinos de madeira, os pinos são provavelmente de aço (pelo menos nos EUA).
Você está certo em se preocupar com a extensa fiação próxima a um painel elétrico. Vários fios podem estar saindo virtualmente em qualquer direção. Você pode verificar onde os fios saem, desligando o interruptor principal e, em seguida, removendo a placa frontal do painel. Você será capaz de ver as direções que a maioria dos fios segue. Cuidado! Ainda há energia viva chegando ao disjuntor principal, mesmo quando o disjuntor está desligado.
Se a fiação estiver no código, os cabos devem estar embutidos na borda frontal do pino de metal em pelo menos 1,25 polegadas (NEC 303.4 (D)). Isso deixa a você algum espaço para perfurar e instalar âncoras no drywall, embora eu evite perfurar muito perto do painel (como você sugere).
Para maior segurança, você pode querer desligar a energia quando estiver perfurando aquela parede, tome cuidado para não permitir que a broca penetre muito além do drywall e, se você parecer bater em algo diferente de drywall, certifique-se de que não é um cabo antes de progredir.
Você pode montar coisas em pinos de aço, mas precisa de parafusos especiais, não de parafusos de madeira. Além disso, se estiver montando em pinos de aço, certifique-se de que os parafusos não são tão compridos que penetram no aço mais de cerca de 1/2 polegada (mais não mais fornecem força de retenção nos pinos de aço).
Enquanto o aço alterna e a expansão das âncoras não deve atingir a fiação se tiver sido corretamente espaçada, considere o tipo de expansão de plástico se você quiser segurança adicional.
Eu evitaria as âncoras plásticas do tipo tubular, exceto pelas cargas mais leves. E não use as âncoras tipo martelo de aço!
Observação: se você acha que pode ter atingido um cabo, certifique-se de que a energia esteja desligada e chame um eletricista para verificar isso antes de prosseguir!