O caso do espaço de rastreamento
A fiação em um espaço de rastreamento (local úmido) pode ser feita com sucesso usando uma variedade de meios:
- THWN (praticamente todo o arame de construção que você compra nos borgs hoje em dia é THHN e THWN) em conduítes de metal rígidos ou tubos de PVC de 40/80.
- Tipos de cabos multicondutores UF ou NMC, mas não comuns NM-B ou
- Cabos tipo MC classificados para locais úmidos (ou seja, aqueles com revestimento geral de PVC e fios internos THWN ou XHHW-2)
No entanto, dadas as circunstâncias (ou seja, a umidade persistente no espaço de rastreamento), eu ficaria mais confortável com THWN em PVC e caixas de junção não metálicas lá embaixo, com os tirantes sendo THWN-em-PVC também. A principal desvantagem, no entanto, é que não apenas esta é uma maneira cara de conectar uma casa, mas a maioria dos equipamentos elétricos "molhados" não sobreviverão a outras ondas de tempestade!
Fiação em sofitos
A proposta de intradorso é elegante; no entanto, o principal problema será fornecer acesso às caixas de junção - você precisará ter placas em branco interrompendo a moldagem (de preferência na parte inferior do intradorso) para fornecer acesso a junções:
314.29 Boxes, Conduit Bodies, and Handhole Enclosures to Be Accessible. Boxes, conduit bodies, and handhole enclosures shall be installed so that the wiring contained in them can be rendered accessible without removing any part of the building or structure or, in underground circuits, without excavating sidewalks, paving, earth, or other substance that is to be used to establish the finished grade.
Além disso, você teria que usar um tipo de caixa de junção "old work" neste aplicativo, já que você não teria membros de enquadramento dentro do intradorso para anexar as caixas. Enquanto o intradorso de 3 "por 3" deve ser adequado para o cabeamento, eu não usaria um conduíte dentro dele devido ao intradorso interferindo no acesso ao corpo do conduíte. Não conheço nenhum requisito de código de incêndio para perseguições horizontais por cabo, a não ser que exijam contenção de fogo quando penetram em um firewall; No entanto, como Mfarver apontou, o seu AHJ tem a palavra final sobre isso, e os aceiros internos na perseguição seriam sábios.
Uma via de ônibus poderia ser o melhor caminho?
Outra opção para o caso de cabeamento de intradorso seria usar um sistema de bueiro totalmente fechado e não ventilado com disjuntores de derivação nas tomadas de saída e cabo MC tipo exposto ou NM em pistas de superfície para as gotas Corridas horizontais para tomadas e luminárias. Embora incomum para uma aplicação residencial, as vias de ônibus plug-in oferecem um alto grau de flexibilidade no layout e podem ser subdivididas de modo que os circuitos ramificados possam ser movidos apenas com impactos modestos na energia de outras partes da casa.
Existem duas desvantagens nessa abordagem, além de ser relativamente caro:
- Um meio de acesso ao sofito que não danifica o intradorso precisaria ser fornecido: ou o painel lateral do sofito poderia ter painéis de acesso articulados nele, ou o sistema de parafuso projetado para que o painel lateral possa ser removido e substituído sem causar qualquer dano a ele. Veja NEC 368.10 (B) para detalhes.
- Você precisaria localizar os disjuntores nos pontos de derivação - embora isso não limite a altura da via de ônibus, conforme NEC 368.17 (C) e Ponto 1 em 240.21 (A), tem que ser algum tipo de haste, corrente, ou o que você anexou ao punho do disjuntor para que ele possa ser operado a partir do nível do chão.