Este tipo de ligação à terra é compatível com NEC?

3

Encontrei isso recentemente, feito por uma empresa de eletricidade licenciada no estado da Califórnia.

electrical

por Aloysius Defenestrate 07.01.2016 / 03:12

2 respostas

Simplesmente torcer não é suficiente. Você precisa de uma conexão mecânica também. Porca de fio, crimpagem, etc.

NEC

110.14 Electrical Connections

Because of different characteristics of dissimilar metals, devices such as pressure terminal or pressure splicing connectors and soldering lugs shall be identified for the material of the conductor and shall be properly installed and used. Conductors of dissimilar metals shall not be intermixed in a terminal or splicing connector where physical contact occurs between dissimilar conductors (such as copper and aluminum, copper and copper-clad aluminum, or aluminum and copper-clad aluminum), unless the device is identified for the purpose and conditions of use. Materials such as solder, fluxes, inhibitors, and compounds, where employed, shall be suitable for the use and shall be of a type that will not adversely affect the conductors, installation, or equipment.

(B) Splices.

Conductors shall be spliced or joined with splicing devices identified for the use or by brazing, welding, or soldering with a fusible metal or alloy. Soldered splices shall first be spliced or joined so as to be mechanically and electrically secure without solder and then be soldered. All splices and joints and the free ends of conductors shall be covered with an insulation equivalent to that of the conductors or with an insulating device identified for the purpose.

Wire connectors or splicing means installed on conductors for direct burial shall be listed for such use.

    
07.01.2016 / 03:49

códigos NEC 250,148 e 110,14 (B)

Isso bloqueia a ideia de que eles devem ser cobertos por algo. Eu os vi sem menos fios, mas é um monte de fios para confiar em uma boa reviravolta.

    
07.01.2016 / 03:33