O equilíbrio de fase é tratado a montante da tomada do medidor

Você verá isso em dois lugares:

  • Áreas densamente desenvolvidas onde a grade de baixa tensão é alimentada de vários transformadores de uma só vez (algo chamado de "serviço de rede" na linguagem de distribuição)
  • Edificações de vários inquilinos maiores que excedem a capacidade de um único serviço de divisão de fase do utilitário e não estão configuradas para permitir quedas de utilitário por arrendatário

De qualquer forma, o que acontecerá é que os prédios ou espaços de locatários serão conectados a 2 das 3 fases para obter um serviço de 3 fios do sistema estrela de 4 fios, mas as fases que eles receberão serão giradas / transpostas para equilibrar a carga:

  • Construção / locatário 1 recebe as fases A e B
  • O prédio / locatário 2 recebe as fases B e C
  • Edifício / inquilino 3 recebe as fases A e C
  • O edifício / locatário 4 também recebe as fases A e B
  • ... e assim por diante (existem outras maneiras de organizá-las, este é apenas um exemplo de demonstração).

Dessa forma, você obtém uma carga equilibrada de vários serviços de três fios em um sistema de quatro fios. Além disso, um padrão similar ocorre se você passar por um painel trifásico em um sistema 208Y / 120 conectando disjuntores de 2 polos em um lado do painel:

  • A carga 1 recebe as fases A e B
  • A carga 2 recebe as fases A e C (na verdade, C e A, mas é irrelevante)
  • A carga 3 recebe as fases B e C
  • A carga 4 recebe as fases A e B novamente
  • ... e o padrão continua daqui

Como para implementar isso:

  • Se estes são edifícios individuais, então o utilitário irá implementar isso em onde o serviço cair / lateral das emendas de serviços públicos em seu principal de baixa tensão (quadplex)
  • Se forem espaços de inquilino em um prédio de vários inquilinos, haverá instalações nas bases do medidor para controlar com que fase os conectores do medidor se conectam (muitas vezes, um par de elos móveis é usado para isso, mas a mudança eles precisarão de ajuda do eletricista e uma energia elétrica cortada em todo o prédio, enquanto eles estão a montante dos medidores dos inquilinos)
19.06.2018 / 00:40