Disjuntor de tamanho maior no painel de 200 amp

0

Estou atualizando meu serviço para 200 AMP. Como a localização do serviço antigo está atrás de um gabinete, movemos o painel principal para uma área diferente. Isso a coloca a mais de 5 metros de distância, por isso temos uma desconexão de serviço de 200 ampères para fora e meu "painel principal" agora é considerado um sub-painel.

Estou tentando instalar um novo tanque de água quente instantâneo de 36kW. Tempra 36 Plus link

Estou preocupado, porque este guia de instalação indica que este modelo precisa de um serviço mínimo de 300 Amp. Requer disjuntores de 3 X 50 Amp. Meu inspetor deu minha carga calc o ok e esta é a principal razão pela qual estamos atualizando nosso serviço. Este tanque de água quente é muito grande para a minha casa, então eu não estou realmente preocupado em desenhar os 150 amperes completos.

Eu sou capaz de usar disjuntores de 50 amp em um painel de 200 amp, ou existe alguma restrição de tamanho?

    
por Frank Sposaro 14.04.2016 / 03:12

1 resposta

Seu serviço de 200 ampères pode fornecer seu aquecedor de água de 150 amp. Mas será que mais alguma coisa na sua casa precisa de energia ao mesmo tempo? Tal como um microondas, sala ou casa aquecedor, sala ou casa ar condicionado, fogão ou forno? Você já pensou em usar o 24 em vez do 36?

    