Desequilíbrio de tensão no final de uma corrida de sessenta pés

1

Eu tenho serviço de 240 volts para minha casa. Eu tenho um disjuntor de pólo duplo de 50 ampères alimentando um subpainel 60 pés de distância. No disjuntor, tenho 120 volts em cada perna. No final da corrida de sessenta, L1 tem 100 volts, L2 Tem 140 volts. Isso é medido sob nenhuma carga, apenas o fim dos fios. Troquei os fios e as leituras seguiram o Troca de fio. Estou pensando em problema de fiação. Isso soa bem para todos?

Atualização: agradece a todos pela informação. Peguei 100 'de novo cobre e contornei o neutro no circuito, que resolveu o problema. Então eu vou estar puxando através de conduítes amanhã ... possível desastre evitado!

    
por Marcus R Hall 07.07.2018 / 20:58

1 resposta

É um neutro aberto

Este tipo de desequilíbrio de tensão é sintomático de uma coisa e uma coisa só - um neutro aberto em algum lugar. Corrigir o problema neutro, provavelmente em uma rescisão, embora possa ser um ponto morto danificado em um cabo de enterramento direto ou similares, e o problema desaparecerá. Mantenha o galpão desligado no alimentador até então, pois os neutros abertos tendem a ser bastante ... incendiários para equipamentos elétricos.

    