Pergunta sobre Fiação e Emenda do Forno / EIM

1

Obrigado por dedicar um tempo para ler minha pergunta.

Cerca de 5 anos atrás, eu tinha o que eu presumo ser um bom exemplo do sistema Trane instalado em meu CA Condo de 1.200 pés quadrados. As peças instaladas são:

  • Forno a gás Trane XL80 com placa Emerson 50M51-495-01 ( pic 2 )
  • Compressor Trane XR13
  • Honeywell THM5320R EIM
  • Termostato FocusPro sem fio TH6320R1004 da Honeywell

Recentemente, eu estava pensando em instalar um termostato inteligente e, antes de decidir o que comprar, eu queria fazer algumas pesquisas sobre a fiação do termostato. Eu acho que estou bem claro agora sobre como funciona uma configuração de 5 fios, por que configurações mais antigas nem sempre usavam um comum, mas usavam R, Rh e Rc e por que configurações mais novas tendem a incluir um comum e usam apenas R jumpered para Rc e Rh.

Com isso em mente e tendo verificado os manuais do meu forno e EIM eu percebi que a fiação que eu encontraria no meu armário seria bastante simples. Provavelmente seria apenas cor para cor dos terminais na placa para os terminais no EIM com R, Rc e Rh jumpeados.

Quando dei uma olhada no EIM, no entanto, vi que havia dois fios compostos indo para ele. Um deles estava usando Vermelho, Branco, Amarelo e Verde com Vermelho conectado ao terminal Rh no EIM e os outros ligados a seus respectivos terminais rotulados ( foto 1 ). O outro composto estava usando apenas Branco e Vermelho com Vermelho ligado a R e Branco a C ( foto 1 ).

Abrindo a frente do forno fiquei surpreso ao ver que o segundo composto, aquele usando apenas Branco e Vermelho e ligado a R e C no EIM, não vinha dos terminais de placa, mas foi dividido em dois dos fios que entram em um plugue 4X3 na placa de circuito.

Os fios usados são o R e B no diagrama abaixo:

   |1 |2 |3 |4 |
   -------------
1  |  |  |  |  |
   -------------
2  |  |R |  |  |
   -------------
3  |  | |B  |  |

O vermelho é inserido em vermelho e branco emendado em azul vindo do plugue da placa de circuito ( pic 3 ).

O outro compósito e seus fios estão ligados como esperado aos terminais da placa de circuito ( pic 3 ). O comum em uso lá vai para o revezamento do compressor.

Então, minha preocupação é com os fios ligados à placa de circuito e correndo para o R e C no EIM. Com base na documentação, não vejo por que isso foi feito. Eu também fiquei surpreso ao descobrir que, apesar de haver dois fios vermelhos diferentes indo para R e Rh, eles ainda estão juntos junto com o Rc. Eu estou preocupado que possa ser um problema e me perguntando se eu deveria chamar alguém para olhar antes de prosseguir. Esta é uma configuração típica e / ou válida para este tipo de equipamento.

por Peter Hill 09.05.2018 / 05:40

1 resposta

Seu sistema não está realmente errado, apenas estranho. Parece que o instalador leu as instruções da Honeywell e parecia que ele precisava de energia diretamente do transformador. A Honeywell não sabe qual equipamento você estará conectando para que suas direções sejam genéricas. Esses dois fios do transformador não precisam estar lá. O R do forno deve ir para o R no receptor e, em seguida, saltar para Rc e Rh. O C do forno deve ser ligado ao C no receptor. Os fios extras não estão prejudicando nada, já que eles vêm do mesmo transformador de 24 volts. Se você instalasse um novo termostato, seria necessário remover o termostato e o receptor antigos, já que o receptor funcionará apenas com os termostatos sem fio Focus Pro e Vision Pro. Você poderia então passar um novo cabo de 5 fios do forno para o novo termostato ou passar um cabo do novo termostato até onde o receptor costumava ficar e emendar os fios lá. Eu usaria o fio azul para ligar ao C no forno e o C no receptor e perder o cabo extra se você mudasse o termostato ou simplesmente o deixasse, já que ele não está machucando nada.

    
09.05.2018 / 07:37