Esta junção elétrica está no código?

12

Eu estava no meu sótão há alguns dias atrás, e notei uma junção elétrica muito feia que não estava em uma caixa de junção. Aqui está a foto:

Isso é código? FWIW Eu moro no norte do Alabama, fora dos limites da cidade. No entanto, estou assumindo que há códigos de construção gerais que governariam esse tipo de coisa em todo o país.

No começo eu fiquei horrorizado quando vi isso, mas depois me lembrei que o inspetor de casa tinha que ter passado por isso várias vezes quando ele estava passando por cima da casa antes da nossa compra. Na verdade, eu o vi passar por onde ele estava - eu apenas enfiei a cabeça no sótão enquanto ele passeava pelas treliças. Eu sou apenas super transtorno obsessivo-compulsivo e esta é uma junção perfeitamente bem, ou foi uma grande negligência por parte do inspetor? A menos que alguém me diga o contrário, estou planejando instalar uma caixa de junção amanhã, mas prefiro não gastar meu dinheiro / tempo se estiver tudo bem.

    
por Doresoom 04.10.2010 / 06:03

3 respostas

À primeira vista, vejo vários problemas:

  1. A junção deve estar em uma caixa de junção.
  2. Existe até uma porca elétrica nos fios energizados? Difícil dizer sob toda aquela fita isolante, mas não parece haver espaço para uma.
  3. O neutro do fio vermelho no topo vai para o emaranhado de vidas? Se estiver carregando ao vivo, ele deve ser marcado para indicar isso.
  4. O fio vermelho à direita não deve estar correndo ao longo da parte superior da viga do teto. Se você puder, corra ao longo do meio de um dos lados.
  5. Idealmente, o fio amarelo no fundo passaria por um buraco perfurado pela viga. Caso contrário, deve haver tiras de cada lado para evitar que você pise nele.
  6. A fita isolante nos fios neutro e terra não é estritamente necessária para o código, mas se estiver lá, é costume que ela entre na porca para ajudar a mantê-lo no lugar.
  7. Graças a @ tester101 : as diferentes cores da bainha indicam diferentes fios de bitola. Verifique se o seu disjuntor tem a classificação de corrente apropriada.
  8. Staples: se você passar fios pelas vigas, eles devem ser grampeados para mantê-los no lugar entre as tiras de franzido (que você também precisa; veja o item 5). Você também precisará deles ao longo do comprimento dos fios que correm ao longo das travessas, e pode ser uma boa ideia ter um perto de onde o fio caia no cabeçote 2x4 (dada a qualidade do resto do trabalho, seja qual for isso pode não ter usado grampos ao passar o fio pela cavidade da parede).
  9. Parece que você pode ter muita folga nesses fios. A fiação não deve ficar esticada no piano, mas você não quer folga suficiente para tropeçar nela.

Só porque o inspetor não mencionou isso, não significa que está tudo bem. Eles são humanos, então eles podem perder coisas, especialmente em um sótão onde a iluminação não é boa.

    
04.10.2010 / 06:36

Estou surpreso que seu inspetor não tenha chamado isso. Eu suponho que poderia ser apenas um acaso aleatório que foi perdido, mas isso é algo que até mesmo o inspetor mais verde deve ter facilmente visto e anotado.

Concordo com todos os pontos de Niall C., mas acrescentaria que isso não se parece com nada que um eletricista profissional colocaria em conjunto (e certamente não teria passado pela inspeção de construção elétrica), e provavelmente é algo adicionado por um dono anterior. Se eu fosse você, descobriria para onde esses fios vão e veja o que está nas outras extremidades. Você também pode encontrar uma confusão que precisa ser consertada.

    
04.10.2010 / 15:05

Essa é uma corda de cabra épica de um trabalho de emenda. Completamente ilegal. Em poucas palavras - qualquer emenda fora de um gabinete é um hack. Você pode debater a semântica da segurança, se isso é apenas ligar um terreno ou qualquer outra coisa, mas isso é um trabalho de baixa qualidade, independentemente.

Todas as emendas devem estar em uma caixa de junção aprovada.

2008 NEC® © 300.15 Caixas, corpos de conduíte ou conexões - quando necessário.

Onde o método de cabeamento for eletroduto, tubulação, cabo AC tipo, cabo Tipo MC, cabo Tipo MI, cabo revestido não metálico ou outros cabos, uma caixa ou corpo de eletroduto deve ser instalado em cada ponto de emenda do condutor, ponto de saída, ponto de comutação, ponto de junção, ponto de terminação ou ponto de tração, a menos que seja permitido de maneira diferente em 300.15 (A) até (M).

Existe um kit de "encadernação ocultável" (feito por AMP), mas esse é um tópico para um encadeamento separado.

Tenho certeza que a maioria de vocês está familiarizada com o termo "cheiro de código" - bem, esse é o "cheiro de código" de um eletricista. :)

    
07.10.2010 / 22:31