À primeira vista, vejo vários problemas:
- A junção deve estar em uma caixa de junção.
- Existe até uma porca elétrica nos fios energizados? Difícil dizer sob toda aquela fita isolante, mas não parece haver espaço para uma.
- O neutro do fio vermelho no topo vai para o emaranhado de vidas? Se estiver carregando ao vivo, ele deve ser marcado para indicar isso.
- O fio vermelho à direita não deve estar correndo ao longo da parte superior da viga do teto. Se você puder, corra ao longo do meio de um dos lados.
- Idealmente, o fio amarelo no fundo passaria por um buraco perfurado pela viga. Caso contrário, deve haver tiras de cada lado para evitar que você pise nele.
- A fita isolante nos fios neutro e terra não é estritamente necessária para o código, mas se estiver lá, é costume que ela entre na porca para ajudar a mantê-lo no lugar.
- Graças a @ tester101 : as diferentes cores da bainha indicam diferentes fios de bitola. Verifique se o seu disjuntor tem a classificação de corrente apropriada.
- Staples: se você passar fios pelas vigas, eles devem ser grampeados para mantê-los no lugar entre as tiras de franzido (que você também precisa; veja o item 5). Você também precisará deles ao longo do comprimento dos fios que correm ao longo das travessas, e pode ser uma boa ideia ter um perto de onde o fio caia no cabeçote 2x4 (dada a qualidade do resto do trabalho, seja qual for isso pode não ter usado grampos ao passar o fio pela cavidade da parede).
- Parece que você pode ter muita folga nesses fios. A fiação não deve ficar esticada no piano, mas você não quer folga suficiente para tropeçar nela.
Só porque o inspetor não mencionou isso, não significa que está tudo bem. Eles são humanos, então eles podem perder coisas, especialmente em um sótão onde a iluminação não é boa.