Quanto custa adicionar um disjuntor?

7

Em esta pergunta , perguntei sobre problemas entre o meu disjuntor para um circuito compartilhado pelo meu microondas e bomba de depósito. A conclusão foi que outro circuito deveria ser adicionado para suportar o micro-ondas sozinho. Eu tenho pontos abertos para disjuntores na caixa. Supondo que eu tenha um eletricista para fazer esse trabalho, quanto devo esperar que ele custe? Se a localização é uma variável, estou no centro de Maryland.

Observe que o novo circuito pode ser adicionado para suportar apenas a bomba de depósito em um porão inacabado. Então, meu pensamento é que deveria ser uma das adições mais fáceis possíveis.

    
por Jeffrey Blake 16.08.2010 / 00:43

2 respostas

É bastante simples adicionar um disjuntor adicional a uma caixa, mas é claro que haveria algum tipo de carga mínima para sair e também o custo do disjuntor, provavelmente cerca de US $ 100.

MAS que assume a linha real para a bomba de depósito / microondas (aquela que você deseja colocar no novo circuito) é tudo por si só. Eu tenho visto algumas ligações interessantes em casas antigas, onde uma coisa é conectada à próxima, que é conectada à próxima e, eventualmente, tudo volta ao mesmo disjuntor. O eletricista pode precisar de algum tempo para descobrir como a bomba de microondas e / ou de poço está atualmente conectada antes de poder propor uma solução. Se este for o caso, então eu esperaria uma conta muito maior (já que isso não é mais um trabalho trivial de "instalar um novo disjuntor").

    
16.08.2010 / 06:24

A única maneira de obter um número exato para a sua área é chamar um grupo de eletricistas perto de você, e eles não serão capazes de lhe dar um número realmente preciso sem vê-lo. Eles devem ser capazes de lhe dar um alcance, no entanto.

A bomba de depósito deve estar em seu próprio circuito 20A sem um GFCI . (o GFCI pode agora ser requerido pela edição NEC 2008. Vai atualizar quando eu tiver certeza.)

As luzes e tomadas podem permanecer no mesmo circuito se as tomadas tiverem proteção GFCI. Eles provavelmente vão querer mover o micro-ondas para um circuito diferente enquanto estiverem nele - locais não relacionados realmente não devem compartilhar um circuito comum.

Se eles estão fazendo qualquer modificação em um circuito que tenha algo não permitido pelo código elétrico atual (o que ele faz), eles irão ter que fazer tudo correto.

    
20.08.2010 / 22:01