Que tamanho de fio devo usar para o galpão do meu quintal, e quão fundo devo enterrá-lo?

3

Estou planejando construir um galpão na próxima primavera e quero ter certeza de que meus pensamentos sobre o poder estão corretos.

O galpão é de cerca de 100 'da casa, com outro 20' dentro da casa para chegar a um sub-painel. Tudo o que eu pretendo ter lá fora é algumas luzes LED e um par de 120v tomadas por conveniência. A carga mais pesada que eu posso prever seria um soprador de folhas ou talvez um cortador de grama elétrico, se eu conseguir um.

Saindo de casa, eu iria para a clandestinidade por cerca de 15 'para chegar sob dois portões, então eu levantaria e passaria na parte de trás de uma cerca, para me salvar de todo o caminho.

Com o fio 8 AWG THHN, estou calculando uma queda de tensão de 2,62% (até 116,86) em uma carga de 20 ampères. Isso é certo e suficiente? E eu precisaria de 3 condutores (preto, branco, verde), correto?

Qual é a profundidade do meu conduto para as seções de valas? Estou planejando 1 "canalização de PVC, isso é bom tanto para seções enterradas e acima da terra? Qualquer motivo para ir com uma trincheira todo o caminho?

Alguma outra dica? Obrigado!

    
por Drew 13.12.2016 / 20:34

2 respostas

Uma trincheira por todo o caminho será mais fácil de passar. Você poderia torná-lo direto, uma linha reta ou mais perto do que de outra forma.

Cercas podem ser derrubadas, colididas, substituídas para manutenção ou removidas por razões estéticas, o que se tornará mais difícil se você usar um conduíte ao longo da cerca. Também é menos prazeroso olhar para o conduto do que para não.

O seu município ou condado deve ser capaz de lhe dizer a profundidade mínima local para o cabo enterrado. Depende da sua jurisdição se você está perguntando sobre o código como eu assumo.

Eu recomendaria o oversizing do conduíte significativamente para tornar o ato de puxar mais fácil e permitir atualizações fáceis no futuro. 2 "não pode ser muito mais que 1". Será mais durável e poderá poupar muito trabalho mais tarde.

Você pode economizar custos no aterramento usando fios desencapados ou usando conduítes de metal como condutor de aterramento. Mas eu não enterraria o conduíte de metal para evitar a corrosão. Mesmo um condutor de terra nua dentro de um conduíte de plástico vai se sair pior do que uma bainha ao longo do tempo.

Pinte uma linha branca onde você planeja escavar e chame seu serviço de localização de utilitários para marcar obstáculos. A linha branca ou a forma evitarão a necessidade de marcar coisas desnecessárias em partes distantes do seu quintal.

Alugue uma valetadeira e facilite o trabalho para você.

Conduza o curinga maior do que o necessário, porque a escavação é uma droga.

A profundidade da escavação é geralmente de 2 pés no mínimo para não-metálicos, o mínimo de 6 polegadas para o metálico, mas pergunte ao departamento de códigos o que eles aprovarão.

Por exemplo, use uma calculadora como o link .

Pela minha estimativa, você gostaria de 6awg, mas talvez o patch direto possa reduzir a distância e permitir que você use menores.

    
13.12.2016 / 21:08

Claro, se dinheiro não é um objeto

Sim, o cabo de cobre 6 AWG fornecerá um circuito de 20 A, a 60 cents por pé x 3 condutores x comprimento.

A melhor escolha é o alumínio de 4 AWG para 1/3 do preço. Sim, o alumínio é seguro nesses tamanhos de fio grandes.

É um fio terrivelmente pesado para alguns LEDs.

Você não é legalmente obrigado a fazer o upsizing do cabo. Contanto que o disjuntor esteja correto para o tamanho do fio (isto é, disjuntor 20A para o fio 12 AWG), ele protegerá a fiação do superaquecimento, e essa é a finalidade dos disjuntores.

É um grande erro nessas "calculadoras de queda de tensão" fornecer a amperagem do disjuntor em vez da amperagem da carga prática e real . O último é o que você está preocupado. Não há problema em carregar temporariamente o circuito além disso, desde que o disjuntor esteja correto para o fio. Na verdade, você já faz isso - como você obtém energia no pátio? Com um longo cabo de extensão laranja. Olhe para o seu - é hooty-tooty 6 AWG? Claro que não, aposto que é 16 AWG ou 14 no máximo. E sim, fica quente - derretai muita neve com a minha. As ferramentas tiveram muita queda de tensão, não fritaram, e todos nós vivemos para contar a história.

Então, se não há problema em executar cabos de extensão 16 AWG, por que você precisa de 6 AWG se estiver no conduíte? VOCÊ NÃO. Você precisa proteger o fio, é por isso que você precisa de fio 12AWG se o disjuntor for 20A.

Consider an extreme scenario: a 1000-foot run of 12 AWG to run a couple of post lights, "and a convenience outlet". 2x 15W LED post lights. 30 watts total, at 120V that's 1/4 amp or 0.25A. Now, go and punch that into the voltage drop calculator and allow a 99% drop just to see what happens: enter image description here

Huh what? 1% drop? The calculator goes to minimums - since it's for Code electrical, minimum wire size is 14 AWG. This gives a 1% drop. 14AWG is more than adequate even for a 1000 foot run.

So what happens if our kid is going to school, we put a shelter there, and put a 1500W heater in the convenience outlet? That actually requires some sharp-pencil work with Ohm's Law, but it boils down to the circuit flowing 8.03A, the heater giving 618W of useful heat while 345W is lost in the wiring (0.345 watts per foot, no big deal). And remember that's with 14AWG wire going 1000 feet, which is pretty extreme.

Just for chuckles, go back and plug 20A and 3% voltage drop into the calculator. It'll spec 3/0 copper or 300MCM aluminum. Now price 3000' of that.

Estou apenas sugerindo que o fio 12 AWG fique a 120 pés.

Então, minha melhor resposta é: não se preocupe com isso. Disjuntor para 20A, ou 15A se realmente te incomoda.

Melhor dos dois mundos: reduza ainda mais a queda de tensão com 240V.

OK, mude as marchas. Em vez de 12AWG, execute 14 AWG. que!?

Ligue a energia de 240V a 2 fios (quente e quente). Coloque um receptáculo NEMA 6.

Você é cético. Entendi.

Agora adicione um transformador abaixador . Isso se conecta à fonte de 240V e dá saída de 120V. Metade da voltagem, dobre os amplificadores ou vice-versa. Se nós conectarmos uma enorme ferramenta de 16V 120V, ela só vai desenhar 8A a 240V. Volte e ligue que na calculadora de queda de tensão .

Ganhe!

Então, o que você faz com as luzes?

  • muitas luminárias LED e a maioria das novas lâmpadas fluorescentes aceitam 240V. (Você não tem permissão para ter bases E26 Edison em 240V, no entanto).
  • Execute um segundo circuito de 120V - o 14 AWG é amplo, como você viu no exemplo de 1.000 pés acima. Os dois circuitos podem compartilhar o fio terra (4 fios + terra)
  • Coloque hot + hot + neutral (3 fios + terra) em um subpainel. Alimente as luzes com 120V e o transformador com 240V. Sim, no 15A alimentado com 14AWG. E então você pode se gabar que você fez isso!

Agora você tem um tamanho de fio, escolha o canal

Se estivéssemos falando sobre wrestling big old 4 AWG alumínio, eu diria um 2 "conduit if not 3", apenas para tornar possível puxar sem contratar um eletricista para seu caminhão cheio de ferramentas de puxar do colégio. Mas agora que estamos falando do 14AWG, é tão fácil trabalhar com isso, é só chegar lá de qualquer maneira prática ... enterrar um pouco (se você enterrar, use um canal grande para expansão futura) ... prenda-o ao cerca, o que for legal ... e se quebrar, divida.

Isso realmente se resume a dinheiro. Qual é a maneira menos cara de fazer o que você quer legalmente, e dar-lhe o futuro espaço livre?

    
14.12.2016 / 16:31