Você tem uma falha de arco em série dentro do receptáculo. Há uma lacuna nos condutores em algum lugar grande o suficiente para fazer a eletricidade saltar pela abertura. Você sabe disso porque viu o arco.
Deixado sozinho, pode queimar sua casa. O arco faz muito calor, e então é uma corrida entre se o arco vai corroer material suficiente para ampliar o espaço suficiente para deter o arco, ou fazer calor suficiente para colocar fogo em algo dentro das paredes. Difícil de combater um incêndio dentro das paredes.
Este tipo de problema é comum, e é causado tanto pelos receptáculos baratos de 50 cêntimos a perderem a força de preensão ou pelas fissuras, ou pelas ligações de cabos "backstab" onde um fio é espetado num buraco e agarrado por uma mola. O backstab apenas toca em alguns pontos, não em uma borda longa, como as conexões dos parafusos.
O arco está em série com cargas que você conecta a este receptáculo, ou possivelmente as que estão no circuito. Remover as cargas deve parar o arco agora, mas isso precisa ser corrigido.
A cura é substituir o receptáculo . Este é um trabalho do trabalhador manual e nem mesmo eletricista trabalho, e não deve precisar de uma autorização. Um trabalhador braçal deve prestar atenção nas "abas" do lado do receptáculo para garantir que elas não sejam quebradas, já que elas precisam estar em algumas configurações. E deve usar os parafusos laterais, não backstabs problemáticos. Se você mesmo tentar, desligue o disjuntor primeiro, use os melhores receptáculos de 3 níveis, fotografe a fiação "como encontrada" antes e verifique se há danos por arco nos fios, mais para determinar a fonte de forma conclusiva. Não hesite em nos perguntar se você está preso.
Sua "viagem" não a detectou porque as viagens só procuram por um tipo de falha: sobrecarga. Essa falha de arco não pode fluir mais do que os aparelhos normalmente consomem. Se você quiser um disjuntor que também procure por esse problema, obtenha um AFCI ("Combination" Arc Fault Circuit Interruptor), que literalmente ouve sons de arco. "Combinação" significa as duas falhas de série (que você encontrou) e falhas de arco paralelo (onde os fios estão juntos, mas não fluem corrente suficiente para desarmar o disjuntor de sobrecarga). Se você quiser um que também proteja os humanos contra choques elétricos, adquira um AFCI / GFCI de modo duplo. O GFCI, ou Interruptor de Circuito de Falta à Terra, procura uma corrente rebelde que possa zapear alguém. É chamado RCD na Europa.