É possível adicionar um fio “C” ao meu aquecedor elétrico?

2

Eu comprei um termostato Wifi, mas meu termostato antigo não tinha um fio comum. Eu não posso usar nada da troca do G pelas soluções C porque eu tenho um aquecedor elétrico. Foi-me dito pela Honeywell que eu precisava para executar um novo fio do terminal "C" no HVAC para o termostato, mas não há nenhum lugar no HVAC que é rotulado "C".

Procurei por toda parte uma explicação, mas não consegui encontrar nada análogo à minha situação. Todos os outros diagramas ou soluções que vi indicam um terminal "C" em algum lugar na unidade de controle, mas não há nada parecido no meu.

Estou supondo que posso colocar um dos conectores na placa de circuito (abaixo) para criar o fio comum, não sei exatamente onde devo fazê-lo.

Abaixo está a fiação de / para o termostato, os fios azuis / marrons / pretos trançados são extras que foram executados através da parede, mas não se conectam em nenhuma das extremidades. Os fios mais grossos são os que vêm do painel de controle, que são então conectados aos fios mais finos que passam pelo termostato através dos conectores de fio.

Alguém pode me dizer onde seria melhor conectar o novo fio comum ou se é mesmo possível?

P.S. Eu posso tirar mais fotos da fiação real, se isso ajudar. Apenas deixe-me saber qual seção seria útil para ver.

    
por Kenny 16.03.2015 / 01:42

1 resposta

No esquema, o fio BL na seção rotulada " Conexão de campo de baixa tensão " perto da parte inferior do diagrama. Esse é o fio C .

Parece que o fio " C " está colado ao chassi, então você deve poder conectar o fio C do termostato ao chassi também.

Na última foto, se você seguir o fio amarelo do cabo do termostato. Ele se conecta a um fio amarelo de outro cabo, o que eu presumo leva ao seu sistema A / C. O fio azul do cabo A / C está ligado a outro fio azul, esse fio azul liga-se a todos os outros fios " C ". Então você poderia conectar o fio C do termostato, com aqueles fios azuis também.

    