Gotejamento de água do respiradouro ao ar livre do forno HE

2

Recém-adquirida em casa (dezembro, nordeste dos EUA) tem um forno de alta eficiência que abre para o exterior da casa. Quando o forno está ligado, o respiradouro escorre a cada poucos segundos, criando uma poça na terra ao lado da casa. Cerca de um litro de água se acumula ao longo de 12 horas. Tinha serviço / inspeção de rotina do forno e o técnico disse que o gotejamento é normal. Estou preocupado com o acúmulo de água perto da casa.

Esta condensação ocorre devido a operação normal ou algo está errado?
Se é normal, que ação, se houver, deve ser tomada para aliviar o acúmulo de água?

Edit: Obrigado a todos pelas respostas! Isso tudo é uma informação muito útil.

    
por homejoker 19.12.2018 / 18:11

2 respostas

isherwood notas, queimando gás natural cria dióxido de carbono e vapor de água. Desde fornos de alta eficiência tentar tirar tanto calor quanto possível dos gases queimados, você está indo para obter a condensação de água, e que tem de ser tratada com explicitamente.

Como isherwood também observa, o tubo de ventilação de combustão devem ser inclinados para trás ao forno para que quaisquer drenos de condensado de volta para o forno, e depois no sistema de drenagem de condensado do forno (geralmente uma bomba no sistema de esgoto sanitário). Parece que o declive de ventilação está errado no seu caso, de modo que o condensado se acumula no cano ou escoa para fora. Se apenas escoar para fora, isso parece um aborrecimento no máximo; se ele realmente se acumular no tubo, o escape do forno pode estar bloqueado.

Já que você está no nordeste (como eu), com invernos congelantes, isso pode ficar mais interessante; você pode obter alguns filtros de fornos sérios do seu tubo de ventilação, que podem até bloqueá-lo em dias muito frios.

Em resumo, nada disso parece urgente ou dire, mas você deve manter um olho sobre a saída de ventilação para ver quais são as consequências.

Editar : Eu verifiquei condensação manuais de instalação da caldeira de Lochinvar, Bosch, Weil-McLean, Munchkin, Rinnai, Burnham, e Williamson-Thermoflo, e cada fabricante especificado que o tubo de escape deve ser lançado um mínimo de 1/4 de polegada por pé de volta para a caldeira para permitir a drenagem do condensado.

    
19.12.2018 / 19:33

Outros respondentes afirmaram corretamente que a quantidade de água pingando é completamente normal. Para lidar com o solo e evitar a lama, basta usar um bloco de respingo para guiar o gotejamento da fundação um pouco, ou apenas colocar um pouco de cascalho decorativo para deixar a água pingar e gentilmente mergulhe no chão para não fazer lama. Você vai ter acúmulo de gelo no inverno, mas a quantidade de água que sai não deve afetar qualquer tipo de preocupação da fundação.

Apenas certifique-se de que o gelo não bloqueie a saída, mas com a exaustão quente vindo do forno, o bloqueio de gelo não deve ser um problema, pois a saída quente deve derreter qualquer gelo que possa impedir a exaustão adequada. Apenas fique de olho nas coisas e certifique-se de que a entrada de ar e o escape estão livres de gelo e neve, e você deve estar bem.

    
19.12.2018 / 21:54