Disjuntor sendo desarmado - Forno ou fiação?

2

Recentemente, nosso forno foi deixado o dia todo, e em algum momento durante o dia ele tropeçou no disjuntor.

Agora, sempre que o forno é usado (apenas para aquecer a pizza, de 10 a 15 minutos), o disjuntor atua durante a fase de pré-aquecimento. Se eu reiniciar o disjuntor, o forno funciona normalmente.

É mais provável que seja um problema de fiação ou um problema no forno? Existe algum perigo em usar o forno depois de reiniciar o disjuntor?

Esclarecimento - O fogão (sem cerâmica) funciona bem. Ele também funcionava normalmente antes de ser deixado por um período prolongado. A casa foi construída no final dos anos 90, e enquanto o fogão é um modelo mais novo, estava lá quando compramos a casa em 2010, então eu não sei a proveniência.

É somente quando o forno é usado que o disjuntor atua. Eu vou ter verificado, no entanto.

    
por JohnP 02.08.2013 / 19:26

4 respostas

Pare e faça as coisas serem verificadas

O disjuntor está lá como um dispositivo de proteção de segurança - não como um pequeno inconveniente. Se o disjuntor estiver tropeçando, há uma sobrecarga ou um curto-circuito em algum lugar que precisa ser resolvido. Questões de segurança elétrica não são nada para mexer com. Você pode ficar gravemente chocado ou morto como resultado de uma falha elétrica. Ligue hoje para um eletricista qualificado para avaliar a situação e ajudar na correção adequada.

O problema pode ser qualquer um dos seguintes:

  1. forno
  2. plugue de energia do forno
  3. fiação alimentação de energia para o forno
  4. disjuntor na caixa de derivação principal
02.08.2013 / 20:00

O problema pode ser o forno ou a fiação. O forno pode estar usando mais amperagem do que o disjuntor é classificado e, assim, acionando o disjuntor. Ou o problema pode estar na fiação (por exemplo, isolamento danificado causando corrente indesejada no fio) ou o disjuntor pode estar falhando.

Os disjuntores padrão são projetados com uma certa curva de tempo do tempo de amerage. Por exemplo, um disjuntor de 30 A nunca deve disparar enquanto fluir 30 A e, com o dobro da corrente nominal (60 A), pode desarmar depois de um minuto. Pode disparar dentro de um segundo apenas dez vezes a corrente nominal .... Este é o comportamento esperado e não indica um mau funcionamento. Para uma curva de exemplo, consulte este documento da Siemens . Seu forno pode estar usando mais do que a corrente nominal quando ligado, mas desde que é apenas continuamente durante o aquecimento, só iria desarmar o disjuntor durante o estágio de pré-aquecimento.

As instalações mais novas podem ter tipos especiais de disjuntores, como GFCI ou AFCI. Mas isso seria improvável para um circuito de eletrodomésticos dedicado. A conexão frouxa pode causar um arco em série, mas isso não deve atrapalhar um disjuntor padrão (isso reduziria a potência média sendo usada). Se o aparelho estivesse conectado a um disjuntor AFCI, o disjuntor poderia estar detectando o arco e o disparo.

Em qualquer caso, corrija o problema em breve. O disjuntor provavelmente não foi projetado para ser usado como um comutador, ele tem um número limitado de viagens durante sua vida útil. Além disso, o fato de estar tropeçando indica que algo está errado (e provavelmente superaquecido) e provavelmente inseguro (possivelmente causando um incêndio).

A eletricidade é perigosa e você só deve tentar consertar se estiver confortável com a eletricidade e conhecer as precauções de segurança adequadas. trabalhar no painel do disjuntor é especialmente perigoso, e você deve usar um protetor facial e outro equipamento de proteção, no caso de haver um arco, ou um disjuntor explode.

Minha intuição é que o disjuntor provavelmente está falhando e deve ser substituído. Eu acho que isso porque os fornos geralmente "falharão", fazendo com que a corrente deles vá para zero, e não para aumentar a energia usada. Além disso, o funcionamento do forno durante todo o dia colocaria pressão adicional sobre o disjuntor. O forno é provavelmente alimentado com eletricidade de fase dividida de 240 V (comum nos Estados Unidos). Nesse caso, ele teria dois fios "quentes", um "neutro" e um terra.

Gostaria de resolver problemas com os seguintes passos:

  1. Verifique se o disjuntor é da classificação correta. Examine a placa de informação na parte de trás do forno para a corrente máxima que requer. Certifique-se de que o disjuntor esteja classificado para a mesma quantidade de corrente ou a próxima corrente de nível mais alto. Os tamanhos de disjuntor padrão incluem 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 A, et al. Leia o livro de códigos NEC para detalhes sobre quais disjuntores você está autorizado a usar. Se o disjuntor estiver subdimensionado, verifique se a fiação e o plugue são suficientemente grandes para suportar a corrente necessária e faça as correções necessárias na configuração.

  2. Meça a corrente atual indo para o forno. No painel do disjuntor, conecte um amperímetro do tipo clamp a um dos fios quentes que vão para o forno e meça a corrente enquanto o forno está desligado e também durante o pré-aquecimento. A corrente enquanto estiver desligada deve estar perto de zero, e a corrente quando estiver ligada deve ser menor que a corrente máxima do forno. Repita isso com o outro fio quente.

  3. Se a corrente de pré-aquecimento for menor que a classificação do disjuntor, o disjuntor está com defeito.
  4. Se a corrente enquanto o forno está desligado é significativo (> 0,3 A), então o fio do forno está ruim ou o forno está danificado. Desligue o forno e verifique se a corrente vai para zero. Se não, então você tem problemas de fiação em sua casa.
  5. Se a corrente de saída estiver próxima de zero, e a corrente de pré-aquecimento for maior do que o seu forno deve usar, então o seu forno precisa de reparos.
02.08.2013 / 20:39

Resolução final:

O sogro veio e fizemos todas as medidas acima, começando do forno para fora. Como se constata, poderíamos economizar tempo começando no painel primeiro. No entanto,

No painel, o forno e a unidade de condicionamento de ar estão sendo descarregados da fiação de alumínio em vez de cobre. Como foi explicado para mim, a desvantagem é que o alumínio se expande e contrai, e pode eventualmente afrouxar os parafusos de fixação. Ele também me disse que o disjuntor é relacionado ao calor, ou seja, se o disjuntor fica muito quente, ele tropeça.

Os parafusos da fiação se afrouxaram e tinham um ponto de contato reduzido. Isso fazia com que mais corrente passasse por uma área menor, o que aumentava o calor, o que fazia com que o disjuntor desarmasse. Apertei todos os parafusos e resolvemos o problema.

Eu não aceito minha própria resposta, como todos os outros contribuíram, eu só queria a resposta aqui para arquivo / futuros propósitos de pesquisa.

    
13.12.2013 / 18:59

Um teste simples determinará se a fonte do problema é o forno ou a fiação. Se for fiação, a causa mais provável é o próprio disjuntor.

Um grampo no amperímetro como este colocado em torno de um dos fios na caixa do disjuntor irá instantaneamente ler o quanto de corrente está fluindo através do fio. (Funciona por acoplamento magnético, por isso é seguro tocar e não danificar o fio.) Observe que o aperto em torno de um fio par (como um cabo) normalmente lerá zero. Ou seja, o fio da fonte de alimentação deve estar separado do fio de retorno (neutro) para que o amperímetro funcione. O acesso mais fácil a isto para um forno ou qualquer outro circuito doméstico está dentro do painel do disjuntor - facilmente aberto ao desfazer 6 ou mais parafusos.

Prenda o amperímetro no fio "quente" de um forno e ligue o forno. Observe-o por mais ou menos um minuto - conforme o elemento do forno esquenta, ele deve mudar a resistência e, portanto, a corrente, começando em alta e diminuindo à medida que se aquece. Se a corrente estiver bem acima do valor do disjuntor (isto é, para um disjuntor de 40 A, 50 A seria "bem"), o forno está com defeito - ou talvez uma incompatibilidade com o circuito. Verifique a etiqueta de classificação do forno (provavelmente na parte de trás) ou o site do fabricante. O outro fio deve ler quase exatamente a mesma corrente.

Se a corrente estiver bem dentro do alcance (por exemplo, 25 de 40 valores nominais) e o disjuntor desarma, substitua o disjuntor: ele está fatigado e pronto para o grande pátio de disjuntores no céu.

    
01.09.2013 / 21:45