Descarga de bomba de depósito de backup muito grande

0

Depois de morar em uma casa por um ano, notei que o tubo de descarga da bomba de depósito de backup é de 1 1/2 ", mas depois muda para 2" antes de sair. Ele muda para 2 "cerca de 2/3 da seção vertical. A bomba funciona OK quando testada, mas estou preocupado em caso de uma emergência real que vai queimar rápido.

Estou sendo paranóico? Alguém viu uma bomba de reserva de bateria com uma descarga de 2 "?

    
por Scott 12.03.2014 / 20:41

1 resposta

Não consigo ver um problema aqui. Aumentar o diâmetro do tubo de descarga não aumenta a carga na bomba. A menos que você tenha um manual de bomba que proíba especificamente isso (que parece muito improvável) relaxe e pare de se preocupar com isso - ou se preocupe com a bateria se esgotando, o que é muito mais provável de ser um problema em qualquer falta de energia.

Se você tiver um manual tão improvável, substitua o tubo que o ofende.

    