Como devo rotear meus cabos Romex e Network e posso perfurar com segurança outro furo através desta viga?

8

Estou tentando passar um monte de cabos de rede do meu switch de rede no porão para o sótão, para que eu possa dispersá-los nos quartos do segundo andar. Ao mesmo tempo, eu precisava consertar alguns cabos Romex que os esquilos mordem e mastigam no meu sótão. Eu decidi substituir toda a extensão do Romex danificado. Eu paguei para ter o sótão "à prova de esquilo" com uma porta de sentido único eo modo de entrada deles / delas era totalmente lacrado assim eles não serão dano mais coisas esperançosamente. Além disso, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, estou decidindo aproveitar a oportunidade para executar mais dois testes de calibre 14 e dois Romex de calibre 12 para uma expansão planejada do sótão.

De qualquer forma, estou tentando descobrir qual seria a melhor maneira de rotear todos esses fios. Eu tive que rasgar o drywall porque os fios foram grampeados no quadro quando a casa foi renovada no início dos anos 90, então a minha única opção era cortar o drywall e desbastá-los. Então pude dar uma boa olhada no que está acontecendo atrás das paredes. Há toda uma série de fios de "alarme", telefone e COAX sendo executados DIRETAMENTE na parte superior do Romex. Isto foi provavelmente feito pelos técnicos de instaladores de alarmes preguiçosos DEPOIS que os eletricistas trabalharam lá nos anos 90. Tenho certeza que não é para codificar para ter fios de baixa tensão através do mesmo buraco como 110v. Quero opiniões sobre as melhores práticas de como posso "limpar" essa confusão de fios. Percebi que quando colocamos nosso aquecedor portátil nos andares superiores, o Romex de calibre 14 fica "quente", o que eu não gosto muito.

Por fim, queria saber se seria correto, do ponto de vista estrutural, fazer um furo adicional através da viga de cabeçalho da fachada frontal da casa entre o primeiro e o segundo andares para os cabos de rede e as novas execuções do Romex. Ou seria OK colocar em um entalhe com alguns guardas de unha?

Aqui estão algumas fotos da situação. Gostaria apenas de obter algumas opiniões profissionais sobre o assunto. Fotos:

Do porão:

Passando por cima de um pino: (isso acontece devido ao fato de que os fios passam atrás de um armário no segundo andar. Eu poderia tecnicamente ignorar isso e ir direto para cima, mas eu possivelmente teria que derrubar mais paredes de gesso no segundo andar chão. )

Subindo para o segundo andar: (os cabos de rede apenas "flutuam" além da barra de cabeçalho e não passam por ela)

No final do dia, eu terei um total de SEIS Romex Cables, um para os dois quartos do primeiro andar, um para os dois quartos, um para a sala de renovação do sótão, um para o quarto do sótão. e dois calibres 12 para unidade de HVAC e eletrodomésticos (na renovação do sótão))

    
por John August 18.12.2015 / 05:40

3 respostas

Bem, suas fotos têm um problema ocasional em que eu não posso vê-las, (provavelmente não é sua culpa), mas voando às cegas ...

De um ponto de vista funcional você realmente não precisa se preocupar com a separação. O par trançado é realmente muito bom em ignorar o ruído, e o ruído de 60 Hz é de pouca importância para a Ethernet de 100 MHz, de qualquer maneira. Você pode fazer tudo errado e vai funcionar 99% do tempo. Eu não sugiro que você faça tudo errado, eu sugiro que você não enlouqueça sobre isso.

De um ponto de vista de código (e segurança), você não deve ter tensão baixa e de linha passando pelo mesmo furo, e de um ponto de vista de rede cauteloso eles devem ser separados por um bom 12 "quando paralelo, ou cruzado 90 graus se eles precisarem se cruzar, a separação é muito mais importante em um ambiente industrial com dispositivos barulhentos nas linhas de alta tensão do que em uma típica residência unifamiliar.

De um ponto de vista de "melhores práticas", rede e energia em compartimentos de garanhão separados (quando em execução vertical) ou entre diferentes conjuntos de vigas quando em execução paralela às vigas é certamente uma prática recomendada, embora não seja exigido pelo código mantém a separação de forma bastante agressiva.

Os entalhes são muito piores do que os "buracos no terço central" (de cima para baixo) de uma viga, viga ou cabeçalho. Os buracos não devem estar muito próximos das extremidades, mesmo naquele terço central. Não tenho certeza se há alguma necessidade de os cabos passarem pelo cabeçalho se puderem "flutuar" (lembre-se, estou voando às cegas aqui)

Aquecedores elétricos portáteis são cargas desagradáveis e desagradáveis. Se você estiver conectando um circuito de 15 A (14 Ga) que, sozinho e sem nada, está carregando o circuito muito próximo do máximo (se for um aquecedor de 1500 W, na verdade mais do que é permitido para cargas fixas / com fio) que pode (como com um aquecedor) ficar ligado por mais de 3 horas.Um fio quente é totalmente esperado nessas condições.Um circuito de 20 amp (12Ga) seria mais apropriado se você tem o hábito de usar um.

    
18.12.2015 / 06:10

Você tem uma resposta muito boa do @Ecnerwal, esta resposta apenas acrescenta algumas considerações adicionais. O primeiro: canal. Enquanto você tem as paredes abertas, instale o conduíte para o sótão. Isso lhe dará melhor proteção contra interferência se você usar algo metálico e, claro, melhor proteção mecânica e melhor proteção contra incêndios. O conduit oferece muito mais flexibilidade no futuro. Você teria que dar uma olhada no enquadramento e seus planos para determinar o tipo, tamanho e número exato de conduítes.

O segundo: um subpainel elétrico e um switch ethernet no sótão. Isso pode ou não valer a pena, e você provavelmente já pensou nisso, apenas mencionado no caso de você não considerar isso. Se o seu sótão é facilmente acessível, para que você possa acessar facilmente o painel, é possível executar uma alimentação de três fios para energia elétrica e um único cat6 para sua Ethernet e fazer toda a sua futura fiação no sótão.

    
18.12.2015 / 10:40

manter o futuro em mente, adicionando um alimentador de 70 amp e painel é uma idéia sábia. Uma corrida de quatro condutores de 1 polegada e um conduto de 2 polegadas entre o porão e o sótão é sábio. Isso é além do conduíte de alimentação. No canal de 2 polegadas eu aconselho a execução de um riser de fibra emparelhado com transceptores de mídia . Vai custar mais inicialmente, mas a capacidade de expandir como a tecnologia vale a pena. Os conduítes de riser de 1 polegada são para os fios existentes que foram feitos de forma desleixada para serem executados.

    
19.12.2015 / 00:05