Seria correto instalar um regulador de pressão de água onde a linha de fornecimento entra em minha casa?

1

Oi eu tenho alta pressão de água 120 psi e sem vavle regulador instalado em minha casa. Minha casa está em uma laje com uma pequena caixa de hidrômetro no jardim da frente. A caixa é pequena demais para acomodar o regulador subterrâneo no lado a jusante do medidor.

Seria correto instalar o regulador dentro da minha casa, onde a linha de fornecimento entra? Minha linha entra na garagem e corre lateralmente pelas paredes da casa. Eu quero cortar um painel de acesso no drywall na garagem e instalar o regulador na cavidade da parede entre os pregos 2x4. Quaisquer pensamentos ou idéias tão apreciados. Obrigado.

    
por user53127 25.04.2016 / 21:18

2 respostas

Presumivelmente você está em um clima não congelante. Em climas congelantes, é muito comum ter uma válvula redutora de pressão / regulador de pressão dentro da casa, uma vez que iria congelar (ou estar em um buraco inconvenientemente profundo) fora da casa.

    
26.04.2016 / 04:30

Eu sugeriria um tanque de expansão no suprimento de frio no aquecedor de água. Seu medidor provavelmente tem um preventor de refluxo (válvula de retenção) que não ajudará quando a pressão se acumular na casa.

    