Onde localizar fita de calor dentro da calha

1

Nossa casa recentemente comprada tem um cabo de descongelamento e contamos com ela para evitar as barragens de gelo e a intrusão de água (tivemos alguns pontos úmidos no inverno passado). Não foi uma instalação profissional. Eu liguei para que eles fossem consertados por um profissional, mas eles insistem em uma remoção completa, descartar e substituir o que não podemos pagar. Vou verificar a continuidade e realocar um cabo para ajudar o fluxo de água.

A maneira como o cabo atual é posicionado dentro da calha não parece ideal. É em alguns lugares mais alta que a borda da sarjeta e em outros lugares fica no fundo da sarjeta. Não vejo nenhuma instrução específica on-line, mas fotos de instalações adequadas parecem tentar manter o cabo fora da parte inferior da calha. Eu estou supondo para evitar o acúmulo de detritos no verão.

Eu também não estou certo sobre se deve ou não tecer o cabo da calha através dos zigões do cabo do telhado ou se eles devem ser presos por clipe de metal. Eles estão atualmente conectados por clipe de metal, mas a maioria falhou. Eu vi os dois métodos recomendados.

Em resumo: Devo usar o cabo de derretimento de gelo na parte inferior da calha ou suspenso acima? Devo tecer o cabo da calha através das dobras do cabo do teto ou prender com clipes fornecidos?

    
por Paul 28.08.2014 / 22:05

1 resposta

Não deve fazer uma diferença enorme, mas quanto maior, melhor você não quer passar a maior parte do tempo submerso. Usar os clipes fornecidos é uma solução melhor a longo prazo, pois isso coloca menos estresse em todos os componentes do sistema.

    
28.08.2014 / 22:14