A falta de atraso no controle da zona prejudica a bomba de calor?

5

Eu tinha um novo sistema de bomba de calor HVAC simples instalado com controles de zona dupla: 2 termóstatos e 2 amortecedores para zonas separadas.

O sistema funciona, mas a placa de controle da zona não tem nenhum intervalo de tempo entre o desligamento de uma zona e a outra chamada de aquecimento / AC. Normalmente, um termostato aplica um atraso de 5 minutos antes de reiniciar depois que a energia é removida.

O tempo de inatividade curto danificará o compressor ao longo do tempo, mesmo que não atrapalhe a sobrecarga?

    
por Mike 14.11.2011 / 15:33

1 resposta

Alguns compressores mais recentes têm um atraso interno para protegê-los contra danos. Você deve verificar o número de ciclos recomendados por hora no manual para descobrir se isso é um problema para sua unidade.

Os danos podem ser causados por superaquecimento ao longo do tempo ou por um início inundado - dependendo do design do unidade.

    
04.03.2012 / 22:57