De acordo com a NEC 210.52, este receptáculo pode ser contado como parte das saídas necessárias em uma residência?

3

Sob o código NEC artcile 210.52 tomadas de receptáculos de unidades de alojamento

... Os receptáculos exigidos por esta seção devem ser adicionais a qualquer receptáculo que seja:

(1) Parte de uma luminária ou eletrodoméstico, ou

(2) Controlado por um interruptor de parede de acordo com 210.70 (A) (1), Exceção nº 1, ou

(3) Localizado dentro de armários ou armários, ou

(4) Localizado a mais de 1,7 m (5 ½ ft) acima do piso

Então, a minha pergunta é se eu tenho uma tomada de meia comutada a 60 "que está por trás de uma pintura, isso é contado como parte das saídas necessárias em uma habitação, uma vez que é inferior a 5 1/2 pés?

    
por Kris 06.12.2015 / 01:33

2 respostas

Pode ser contado como um receptáculo obrigatório, uma vez que cumpre a letra do código.

    
06.12.2015 / 02:02

Sim. Speedy está certo, mas ....

Se você aplicar 210.52 (A) (1)

(1) Spacing. Receptacles shall be installed such that no point measured horizontally along the floor line of any wall space is more than 1.8 m (6 ft) from a receptacle outlet.

E um pouco de trigonometria ... então o seu receptáculo não cobre grande parte da linha do chão, já que é 5 'AFF já.

Vou deixar o resto da matemática para você.

    