Por que há um laço de contas em novos extintores de incêndio?

16

Quando vejo extintores de incêndio hoje em dia, eles parecem ter alguma forma da gravata com contas amarelas, como mostrado nesta foto.

Qual o propósito disso? Parece-me que impede o pino de sair. Dificilmente algo que você queira em um incêndio. Eu nunca tive que usar um extintor de incêndio na vida real, então, por favor, perdoe minha ignorância. A gravata amarela não deve ser cortada?

    
por duozmo 01.07.2013 / 18:27

7 respostas

Os laços de plástico são um dispositivo inviolável , que permite saber se o extintor de incêndio foi usado. Também ajuda a evitar que o pino seja acidentalmente desalojado e potencialmente perdido. Eles têm uma força de ruptura muito baixa e podem ser facilmente quebrados torcendo (ou puxando, mas mais difícil) o pino do extintor.

    
01.07.2013 / 18:37

Acredito que esteja lá para indicar que o pino nunca foi removido ... para separar um novo extintor de fábrica de outro.

Eu removi a gravata de plástico de todos os extintores da minha casa.

    
01.07.2013 / 18:30

Outra possibilidade, se a tag desse extintor tiver um número ou data (ou se o tag for uma forma de codificação por cores), é que isso pode ser usado para indicar quando o extintor foi inspecionado pela última vez como parte de uma inspeção regular e plano de manutenção. Isso é normalmente realizado anualmente, a partir da data de instalação.

    
01.07.2013 / 20:32
Mais de um FYI, mas existem alternativas também, algumas empresas estão mudando suas linhas residenciais para usar pinos de tração de plástico que tem uma menor resistência para puxar para fora que parece que algumas pessoas preferem. Pessoalmente, foi apenas o que eu peguei alguns anos atrás, então eu tenho um na minha casa.

Veja algumas fotos de exemplo do Kidde FA110

Eu precisava de algo mais do que um comentário para postar uma imagem.

    
01.07.2013 / 22:26

Como outros já disseram, é um indicador de violação. A razão pela qual os extintores de incêndio têm indicadores de violação é que eles devem ser recarregados após cada uso:

Extinguishers must be recharged after every use. Ask the dealer about the extinguisher and how it should be serviced and inspected. A partially used unit might as well be empty.

Você encontrará esse tipo de aviso em praticamente qualquer manual de extintores de incêndio. Quando um extintor de incêndio é parcialmente descarregado, ele perderá a pressão ao longo do tempo:

DO NOT FUNCTIONALLY TEST THIS FIRE EXTINGUISHER. (Testing or any use may cause the extinguisher to gradually lose pressure over a period of time and make the extinguisher ineffective.)

Como nem todo mundo lê os manuais, não se pode esperar que eles saibam disso. O manômetro não é necessariamente um indicador confiável de se a unidade foi descarregada ou não. O indicador de violação indicará se o extintor precisa ser testado ou recarregado.

    
02.07.2013 / 05:22

Eu encontrei isso, como eu estava me perguntando, e não sabia se deveria mantê-lo ligado ou tirá-lo, se o fizesse eu perderia o pin, se não o fizesse, eu me arrependeria caso de uma emergência.

link

Nossos selos de extintores de incêndio são selos invioláveis que permitem que você informe rapidamente se o selo foi comprometido e, ao mesmo Vedações padrão pull-tite são um recurso de segurança comum para uso em extintores de incêndio para que você saiba se o extintor foi usado - não se arrisque a alguém ter adulterado o extintor de incêndio e exaurido, deixando-o vazio em caso de incêndio. uma emergência.

Esta vedação de segurança de extintor de incêndio de polipropileno tem uma resistência média à ruptura de 13,5 libras e 9,5 "de comprimento total. O comprimento útil da correia é de 7" e o diâmetro é de 2,6 mm (0,1 "). A bandeira é 0,8" por 1.3 ". Impressão personalizada está disponível em todos os selos de extintores de incêndio com retorno rápido: imprimir nomes, números ou logotipos personalizados no selo sem quantidade mínima.

    
04.06.2015 / 16:36
Os laços estão lá para se certificar de que o pino é mais difícil de retirar. Quando os tanques estão cheios, os pinos são colocados e, em seguida, os laços são colocados de modo que os pinos não saltem ou se mexam para fora.

Você os obtém com os laços no lugar porque eles não querem que os pinos saiam durante o transporte ou o que for.

Você os vê nas paredes e sob os gabinetes "prontos para usar" com os laços porque as pessoas que os colocam lá são muito ignorantes para pensar nos laços ou tiveram pessoas "acidentalmente" brincando com eles e querem fazer isso mais difíceis.

    
01.07.2013 / 18:39