Como posso usar um transformador separado para fornecer um fio C ao meu termostato?

3

Atualização 02/02/2019 Eu aprecio todas as respostas e ajuda, mas infelizmente eu não devo ter visto os e-mails informando que houve respostas! Agora estou olhando para um termostato NEST e estava curioso para saber se eles também usam as mesmas conexões. Por fim, procure uma recomendação rápida sobre quais termos compatíveis com Wi-Fi são preferidos pelos membros que respondem! Mais uma vez obrigado seu conhecimento é muito apreciado! Bob

Comprei o termostato Honeywell WiFi Prog para substituir o meu termostato Honeywell Digital Redondo. Eu tenho aquecimento e resfriamento separados (o aquecimento é uma caldeira Weil McLain para o rodapé de água quente e água quente (sem tanque) e o resfriamento é uma unidade separada que foi adicionada posteriormente.)

Fios:

RC Cool
R Heat
W Heat
Y Cool
G Cool

3 fios da unidade de CA e 2 do aquecedor.

Se eu fosse para a rota separada do transformador para alimentar o termostato, onde eu aterraria os 2 fios?

C e ???

    
por user11748 23.02.2013 / 20:07

8 respostas

Eu não tenho fio 'C' e acabei de instalar um Honeywell RTH9500. Meu forno é uma água quente de seis zonas com pisos radiantes. Cada termostato tem um fio vermelho e branco. Eu comprei um transformador de 24VAC e pude colocá-lo em um armário que fica atrás da localização do meu novo termostato. Liguei os fios R e W como seria de esperar e liguei outro conjunto de fios ao transformador e liguei cada fio a cada terminal 'AC'. Eu não usei o terminal Ground. Por fim, conectei esses fios ao 'C' e um ao 'Rc'. Eu então puxei o jumper para 'R' e 'Rc', liguei a energia novamente e tudo funcionou como esperado. Espero que isso ajude ... foi mais fácil do que eu esperava. Adorar o acesso Wi-Fi !! (Mais 5 para ir)

    
30.01.2017 / 23:18

Vocês, pessoal, votaram a única resposta correta e até votaram uma que está completamente errada !!! Você NÃO PODE usar apenas um fio de um transformador e esperar que ele faça algo por você. A resposta simples para a sua pergunta é que se você adicionar um transformador você quer amarrar as linhas dele para Rh e C. A maioria dos termostatos modernos que eu conheço espera puxar energia entre Rh e C. Você NÃO quer amarrar Rh e Rc juntos, já que seu aquecimento e resfriamento estão em transformadores separados e você não sabe se eles estão realmente flutuando.

A resposta complexa é que você deve verificar se o painel de controle do seu sistema de aquecimento não tem, de fato, um terminal comum e ninguém se incomodou em passar os cabos para ele. Se isso acontecer, pode ser mais simples simplesmente puxar o fio de 18/3 do aquecedor para o termostato. Dependendo da corrida, você pode usar o antigo fio de dois condutores para puxar o fio dos três condutores.

    
12.02.2017 / 19:43

Você conectará o transformador de resfriamento ao RC e o transformador de calor ao RH

    
23.07.2014 / 08:05

Eu tinha apenas 2 fios, com um forno de radiador a gás, (NO AC SYSTEM). Termostato Honeywell Wi-Fi RTH6500WF. Eu encontrei conselhos confusos & correções que com cada post ficaram mais confusas.

Eu finalmente tenho que funcionar como um charme, então eu gostaria de compartilhar o que eu fiz para uma instalação mais fácil.

Eu tinha Red & Fio branco do forno, mas eu precisava de energia para o termostato. Eu comprei um transformador de 24 volts

Eu corri os fios do transformador até o local do termostato. Anexou o fio vermelho ao R Lug & o fio branco para o W Lug na placa nova que Anexou um dos fios do transformador ao C Lug & o outro para o RC Lug. Eu não removi nenhum fio de jumper.

Conecte o transformador & BINGO siga as instruções para o Wi-Fi Connect Aproveite é incrível.

    
29.12.2014 / 14:42

Estou substituindo meu antigo termostato por um termostato Lyric T5 Wi-Fi. Eu adicionei um Transformador adicional depois de falar com o suporte da Honeywell, já que minha placa de controle não tem terminal C. Primeiro eu só corri um lado do transformador para o T5 e o conectei ao terminal C (como sugerido na resposta acima). Nada aconteceu, o termostato não ligaria. Eu tive que correr o outro lado do transformador e conectá-lo ao terminal Rc. Também movi o interruptor no bloco de terminais para a posição inferior. Unidade alimentada e funciona perfeitamente.

    
31.12.2016 / 02:07

Eu tive o mesmo problema acima. Eu trabalhei a mesma solução, mas estava preocupado que eu poderia danificar a placa de controle do forno ou o sistema AC separado.

Enviei um e-mail para o suporte da Honeywell e eles responderam um esquema mostrando o fio C do forno. Eu tinha R e w da fornalha. Eu tinha Rc, Y e G. Do AC. Usou o jumper e tudo funcionou.

Ao conversar com o técnico, ele continuava apontando para o fato de que o fio C precisava ser originado no sistema AC. Que o jumper não deve ser usado. Ainda me pergunto por que, se você pode usar um transformador externo de 24 volts, não é possível usar o sistema de aquecimento ou a CA separada como fonte para o fio C.

O resultado é que tenho um termostato de $ 150 no porão, onde só precisamos de calor. Observe nesta configuração que você deve executar R para Rc. Se você usar R sem jumper, não funcionará.

    
22.11.2017 / 16:51

Fique comigo nessa história. Eu acredito que as "recomendações" acima estão erradas. Razão simples é que você precisa ter um circuito completo, como você afirmou. Eu comprei um Honeywell RTH6500WF para instalação. Para minha surpresa, descobri que você tinha que ter um terminal "C". O consultor da HON afirmou que eu precisava adicionar um transformador de 24 volts adicional - o que eu fiz, um HON AT72D 1683. Eu o desliguei do forno de 120V para que ele ficasse desligado quando o forno estivesse desligado. Calor e sem fio funcionou muito bem. Isso ocorreu há um ano. O verão chegou. Eu mudei para AC e não tinha nada. O "fan on" também nunca funcionou. Usando o "R" do forno e tocou no "G" e o ventilador do forno continuou. Tocou "R" em "Y" e o condensador externo continuou. O problema está no termostato HON!

Então eu chamo de HON novamente. Parece que eles não estão realmente focados em nos ajudar os DIYers. O primeiro conselheiro disse que só poderia me ajudar com a programação. O trabalho elétrico deve ser feito por uma pessoa experiente HVAC. Eu entendo, mas preciso de AC. Então desliguei e liguei de volta. O próximo assessor disse basicamente a mesma coisa. Peça à sua pessoa de HVAC para adicionar um "C". Eu disse que tenho um "C", mas onde o "Load" ou "R" se conectam. Desculpe não posso te ajudar.

Por isso, passamos a experimentar e errar com base em vários vídeos no U-Tube. A taxa de chamada de HVAC é de 250 USD por isso é mais do que um novo termostato e é apenas 24 V. Então aqui está o que eu encontrei. O cabo "C" do transformador de 24 volts adicionado vai para o "C" na base do termostato. Eu então para o "Lead" ou "R" do transformador de 24 volts adicionado para o bloco "R". Eu prendi o "R" da fornalha e prendi-o ao "Rc" na base do termostato. Nada no termostato. (Ligado o contrário deu-me calor mas não AC). Então eu disse minhas orações e encontrei o suéter. Eu pulei "R" e "Rc" na base do termostato e TUDO FUNCIONA. Eu tenho AC, manual sobre o passeio no ventilador e calor. Boa sorte em colocar seu sistema em funcionamento.

    
07.07.2013 / 18:52

É uma conspiração. Os empreiteiros não querem que o DIY saiba como isso funciona, porque ele consome seu sustento.

Dito isso, você precisa ter cuidado e estar ciente de que a fiação de controle para uso doméstico e AC não é intuitiva.

Aqui está a minha opinião. A combinação típica do forno a ar forçado / configuração AC fornecerá energia quando a T-stat "exigir calor ou resfriamento". Quando você ouve o clique T-stat, um relé está fechando e o Stat está fechando um circuito de volta ao forno. Quando a temperatura atinge o setpoint estatístico (stat está satisfeito) o circuito abre e você ouve outro clique. A estatística não está mais fornecendo energia.

As estatísticas de WIFI precisam ter energia "o tempo todo" para permitir a conexão com o roteador WIFI residencial. O terminal "C" é COMMON ou Neutral de volta para a fonte de alimentação no forno. A estatística agora está "roubando" o poder da fonte de 24V do seu forno. Em muitos casos, o transformador é usado pelo sistema completo de aquecimento e resfriamento - comum a ambos. Em alguns casos, quando o forno está "desligado" e você está no modo de resfriamento, você pode ter um sistema de resfriamento separado com sua própria fonte de alimentação dedicada. Isso seria quando você viria fios indvidual RC e RH. Resfriamento de fonte em RC / calor na RH.

O objetivo é ter o C em uma fonte de alimentação comum ou "sempre energizada" no seu forno / caldeira, espaço pac, assim por diante. É por isso que não é simples nem típico. Há muitas maneiras de aplicar HVAC a residências e muitos fabricantes têm seus métodos exclusivos.

Faça o seu trabalho em casa e descubra que tipo de forno, caldeira, AC você tem. Faça algumas leituras sobre esse fim do sistema e seu sucesso com a instalação do T-Stat será muito maior.

    
14.12.2016 / 23:58