Aqui está o que acabei com. Não contradiz o código e o inspetor assinou todos os documentos. Não tenho certeza se ele realmente olhou para isso, no entanto.
Eu tenho entrada p-trap no dreno em 16 "acima do chão. No entanto, a vaidade que eu tenho tem gaveta inferior que tem superior a cerca da mesma altura. Há também cerca de 4" afastamento gaveta. Disseram-me que a única maneira de instalar o p-trap seria cortar a gaveta.
Então eu me pergunto se é realmente o caso. A entrada de dreno não pode ser levantada apenas com um cotovelo adicional, então a armadilha p entra 6 "maior? Alguma outra opçăo? É possível, por exemplo, instalar a p-trap lateralmente para que ela caiba naqueles 4 "atrás da gaveta?
Aqui está o que acabei com. Não contradiz o código e o inspetor assinou todos os documentos. Não tenho certeza se ele realmente olhou para isso, no entanto.
Alguns torcidos para caber p-armadilha
Pequena armadilha de pcv
Um trapézio lateral é inútil, você também pode conectá-lo em linha reta.
Teoria de uma armadilha p
Você pode querer pesquisar também as s-traps
Eu tive uma situação parecida com você e acabei fazendo o que você vê na foto abaixo. A velha penteadeira não tinha uma gaveta de baixo, então a parte de baixo da armadilha estava abaixo do cano de drenagem da parede. Peguei as peças necessárias para isso em um kit s-trap da Home Depot, e então peguei uma seção de PVC que cortei com a serra de esquadria para unir o cotovelo à armadilha.
Estou tendo o mesmo problema do pôster original. Meu ralo áspero é 16 "do chão, no entanto o meu novo" estilo moderno "vaidade para o meu banho ensuite e piso principal precisa de folgas acima de 18". O bom é que ambas as vaidades têm um espaço de 4 "da parte de trás da vaidade para as gavetas. (Em outras palavras, as gavetas não são a profundidade total da vaidade).
Eu estava prestes a desistir e chamar um encanador ... mas encontrei uma solução de um fabricante. link
Esta solução me dá a capacidade de fazer um ângulo de 90 graus a partir da parede (cobre para ABS) e instalar minha armadilha p lateralmente. A armadilha é instalada abaixo da linha de drenagem.
Minha solução é semelhante à solução de foto do pôster original, mas usei o ABS e fiz um 45 e 45 do orifício da pia para a armadilha. Parece que ele usou voltas de 90 e 90 graus.
Você simplesmente precisa instalar um auto-vent, após o p trap no ponto mais alto do seu down down turn. Seria impossível que a parte s da armadilha auto sifão. Se as aberturas de ventilação forem permitidas na sua área.
o conjunto da cauda fora do jogo antes de a conexão p-p estar ok, conexão de drenagem do conjunto de drenagem para encanamento de deficiências. S armadilha não é aceitável.